新抗震规范和新高规的构造边缘构件的最小尺寸不一样,按哪个取
sunda1209
Lv.3
2011年09月23日 08:55:21
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
新抗规是200,新高规是300
新抗规是200,新高规是300
wang5512
2011年09月23日 13:55:54
2楼
我们一般是多层的按《抗规》执行为:200mm,高层的按《高规》执行为:300mm。
而且PKPM公司和广厦公司都是这样答复的。
回复
jiegouxiaosheng
2011年09月23日 14:45:03
3楼
只能按 高层从严控制来理解了
回复
thy1970
2011年09月23日 14:49:17
4楼
二楼正解,高层从严
回复
jiangnan0206
2011年09月23日 14:58:33
5楼
学习了,谢谢!
回复
chongyajiji
2011年10月24日 08:20:00
6楼
二楼理解的很正确,赞一个
回复
ljwsky
2011年10月26日 09:44:44
7楼
确定?我觉得应该按照高规从严要求。
回复
xiaoxingyi850124
2011年10月27日 13:16:51
8楼
二楼理解的很正确,赞一个
回复
jixuepei
2011年10月27日 15:21:43
9楼
也就《高规》翼柱为300,《抗规》翼柱为200;约束构件和其他构造边缘构件还是相同的,,按二楼正解。
回复
相关推荐
抗震内容 混凝土规范与新抗震用哪一本
注册结构工程师
2011-08-01 22:54:36
新《高规》与新《抗震规范》《砼规范》剪力墙构造边缘构件,暗柱计算长度不一致,
PKPM
2011-07-22 21:29:38
考试的时候如果遇到抗震新规范与其他规范不同的地方,怎么处理?
注册结构工程师
2011-07-16 21:28:16
请问新规范下抗震锚栓是不是取消了
桥梁工程
2011-07-11 13:57:00
2011年实行新 《抗震规范》,专业注册考试会使用吗?
注册结构工程师
2011-07-06 09:12:09
新抗震规范常考知识点的一点疑惑
注册结构工程师
2011-06-26 08:23:30
关于新抗震规范的执行问题
注册结构工程师
2011-06-25 21:30:51
新抗震规范GB50011-2010勘误
混凝土结构
2011-06-18 13:18:55
抗震用新规范而其他还是旧规范,冲突咋办?
注册结构工程师
2011-06-17 15:11:12
求 施岚青 2011年一注专业应试指南新《抗震规范》部分?送分。
注册结构工程师
2011-05-04 17:22:06
新规范底框结构抗震墙对齐问题,大家帮帮忙
砖混结构
2011-04-29 10:29:40
抗震新规范培训的资料奉献给大家!!
注册结构工程师
2011-04-26 22:28:12
2010年抗震新规范-word版~绝对宝贝
注册结构工程师
2011-04-26 14:34:49
新抗震规范最小地震剪力系数的调整方法
混凝土结构
2011-04-26 12:59:59
对于新抗震规范的条文说明“不限于刚度无限大假定”如何理解
混凝土结构
2011-04-21 14:38:13
我刚买了2011施老的指南,只有抗震用的新规范,不知道是不是真的
注册结构工程师
2011-04-13 11:34:34
GB50011-2010新抗震规范
结构资料库
2011-04-06 10:19:23
钢筋混凝土房屋抗震设计若干问题探讨:新抗震设计规范应用
结构资料库
2011-03-31 22:07:44
浅谈新规范抗震概念设计
混凝土结构
2011-03-17 21:16:31
2011施岚清应试指南已出版,里面抗震部分是按新规范编的吗
注册结构工程师
2011-03-13 22:16:13
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开