新抗震规范2010-12-01实施,现在可以按08的设计吗?

新抗震规范2010-12-01实施,现在可以按08的设计吗?
免费打赏
liguangsheng1234
2010年10月20日 11:21:19
2楼
根据“法不究既往”,当然可以啦
回复
popyvsshe
2010年10月20日 11:45:21
3楼
看你的项目审查在什么时候完成了,如果到12月1日以后才能出审查报告的话还是得按照10版规范:hug:
回复
moonjianghe
2010年10月20日 11:56:39
4楼
就是担心这个,纠结中!
回复
wuyapost
2010年10月23日 21:10:28
5楼
12.1以后当然是按新规范了
所以现在干活都要按新规范了
回复
wangjj777
2010年10月24日 00:32:46
6楼
如果审图在12月以后肯定是要按新规范了,所以现在有甲方着急出图啊,那样应该可以省不少钢筋吧
回复
hui8335
2010年10月25日 13:30:26
7楼
在规范实施之前出图,按老规范。
回复
mayunjun
2010年10月25日 15:13:38
8楼
若是在11月中旬前能完成全套施工图纸设计,并知会建设单位在12月1日前报外审,就可以按《原抗规》进行设计。若是在11月底前不能全套图纸报外审,就必须按《新抗规》进行结构设计,在按《新抗规》进行结构设计时,在结构计算模型中必须人工修改地震分组、场地土地震基本特征周期、构件承载力抗震调整系数等,在人工修改模型计算参数时,需要你对照《新抗规》相关条文进行修改。当然对于高度不超过24米的建筑,《原抗规》计算的安全度较《新抗规》稍高。