2010新抗震规范审图16项注意要点
yun429
yun429 Lv.2
2011年01月10日 13:39:15
来自于PKPM
只看楼主

2010新抗规审图16项注意要点 广东省建筑设计研究院 本要点为审图人员和结构总工编写,在新抗规近百项修改中审图特别注意如下:一、总体设计方面1、 地震设计分组 全国大多数地方地震设计分组有变化。2、 给定水平力下的位移比 以往CQC组合的位移比1.2,而给定水平力下的位移比可能1.5,风的位移比与给定水平力下的位移比接近,所以此设计要改方案。3、 层间位移角 按实际模型计算。

2010新抗规审图16项注意要点
广东省建筑设计研究院

本要点为审图人员和结构总工编写,在新抗规近百项修改中审图特别注意如下:
一、总体设计方面
1、 地震设计分组
全国大多数地方地震设计分组有变化。
2、 给定水平力下的位移比
以往CQC组合的位移比1.2,而给定水平力下的位移比可能1.5,风的位移比与给定水平力下的位移比接近,所以此设计要改方案。
3、 层间位移角
按实际模型计算。
4、 给定水平力下的框剪调整系数
以往CQC组合的墙柱剪力求框剪调整系数,现要求给定水平力下的墙柱剪力求框剪调整系数。
5、 给定水平力下的墙柱倾覆力矩
以往CQC组合的墙柱剪力求墙柱倾覆力矩,现要求给定水平力下的墙柱剪力求墙柱倾覆力矩,此倾覆力矩判定结构类型是否为框架、框剪或剪力墙结构。
6、 最小剪重比
以往本层不满足只调整本层,现要求以上层也要相应调整,分3种情况见新抗规条文说明。
7、 整浇楼梯的框架结构
通过空间分析考虑楼梯对结构周期和规则性的影响。
二、构件设计方面
1、 柱组合弯矩和剪力调整
增加了所有四级柱的调整,增大了框架结构柱的调整系数。
2、 增加了三级抗震柱节点核心区的验算
以往不要求,现要求。

3、 框架结构中边柱最小配筋率
比以往提高了0.1%。
4、 柱轴压比
比以往严了。
5、 柱最小体积配箍率
增加了四级按三级控制的要求。
6、 三级抗震墙轴压比和约束边缘构件的新要求
以往轴压比控制不要求,现要求。三级要求配置约束边缘构件。
7、 约束边缘构件的范围Lc和配箍特征值λv
增加了同相邻墙肢最大轴压比的关系。
8、 框架结构楼梯的抗震计算
梯板作为支撑构件面筋要惯通,结构要满足抗拉验算。
9、 钢构件按抗震等级进行截面计算
timlusz
2011年01月11日 00:19:31
2楼
非常好的总结,学习了。另外现在新抗规对框架结构的要求提高了不少,比如说柱端弯矩的调整系数,轴压比,截面以要求宜不小于400mm(三级抗震等级以上),看来又得要好好学习规范。
回复
yuansiming
2011年01月11日 09:03:42
3楼
谢谢楼主分享,很好,很有帮助
回复
lqgu2002
2011年01月11日 14:19:14
4楼
不错的学习资料,太谢谢啦
回复
feelcommon
2011年01月11日 15:01:18
5楼
谢谢提醒,但不知广东的是否大部分适用其他地区
回复
b2y25z26
2011年01月12日 13:08:22
6楼
路过 学习学习 :handshake !!
回复
dndxsg
2011年01月17日 22:08:49
7楼
向广东省建筑设计研究院学习!:victory:
回复
3048462
2011年01月22日 11:20:52
8楼
学习中,谢谢总结
回复
zsc660527
2011年01月31日 01:20:31
9楼
总结的很对,符合2010抗规。
回复
sjyxxx
2011年02月08日 21:13:40
10楼
谢谢楼主的无私分享。
Thank you very very much.
回复
易寒123
2011年02月09日 09:27:26
11楼
给定水平力下的位移比?怎么理解?
回复

相关推荐

APP内打开