油变与配电室间能否开防火门,如不能开,有那本规范!
油变与配电室间能否开防火门,如不能开,有那本规范!
免费打赏
lyq13703983100
2006年07月11日 23:46:13
2楼
看变压器大小,至少应保持600mm!
回复
gjc1788
2006年07月12日 09:20:26
3楼
我只知道配店房的门都是向外开的 你能向里开
回复
kkkqqqfff
2006年07月12日 09:27:03
4楼
应该可以,但是应为双向门
回复
mmhwe
2006年07月12日 17:22:07
5楼
甲级双向防火门
回复
jiangronghua
2006年07月12日 19:30:39
6楼
一般情况不行,如因现场需要,建议往配电室开防火门.
回复
电气工程师
2006年07月25日 16:20:08
7楼
一般都不这么开门,你可以看看图集,图集好像都没有这种做法!
回复
相关推荐
小区地上独立的配电室通风问题,
通风排烟
2023-06-27 15:31:39
10KV配电室高低压、直流设备、电缆、接地系统
供配电技术
2023-06-22 09:01:51
10kV配电室没有空间装PT柜,能否在出线柜加PT,如果多个出线柜,每一个都有加吗
供配电技术
2023-06-20 16:39:45
配电室的绝缘垫多厚才合格?
供配电技术
2023-06-01 09:15:27
怎样实现配电室中的远程运维功能
电气资料库
2023-05-31 11:04:31
300 000KVA商业区,开闭所、配电室应该怎么设置?
供配电技术
2023-05-31 08:06:44
变配电室接地系统设计要点
供配电技术
2023-05-30 22:44:48
低压补偿柜在配电室中应该安装在什么位置?
供配电技术
2023-05-24 08:54:53
只有底下一层,变配电室做门槛,变配电室地面可以比地库地面低么。
供配电技术
2023-05-13 18:36:59
这份10KV配电室精讲也太全了吧!高低压、直流设备、电缆、接地系统...都有
供配电技术
2023-04-28 08:54:55
Acrel2000电力监控系统在配电室中的实际应用
电气资料库
2023-04-27 10:39:54
配电室临时用电安装作业指导书,含错误做法照片!
电气工程施工
2023-04-21 10:35:59
配电室为什么要改造成智能化运维配电室?
供配电技术
2023-03-29 09:26:08
高压配电室组成:高压配电室、变压器室、低压配电室布置
成套电气设备
2023-03-06 14:47:34
高压配电室和低压配电室的布置要求
成套电气设备
2023-03-06 14:47:34
浅谈配电室环境检测单元
成套电气设备
2023-03-06 14:47:34
什么是配电室综合监控系统
成套电气设备
2023-03-06 14:47:33
什么是智能配电室?智能配电室对传统配电室的影响
成套电气设备
2023-03-06 14:47:33
用电单位配电室为什么要升级为智能配电室系统?
成套电气设备
2023-03-06 14:47:33
配电室辅助监控系统于配电室智能化改造中的应用
供配电技术
2023-03-06 14:47:19
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开