一般市政给水管线的管外底需要距城市大的引输水管线的管顶多少m为适合!我是刚毕业的,就接到这样一个工程!我不太清楚!大家说的也不一样!
一般市政给水管线的管外底需要距城市大的引输水管线的管顶多少m为适合!我是刚毕业的,就接到这样一个工程!我不太清楚!大家说的也不一样!
2楼
有谁知道呀!帮帮小弟!谢谢!
回复
3楼
市政给水管线的管外底需要距城市大的引输水管线的管顶多少m为适合!
贴着也没事有个20--30mm当然更好
回复
4楼
可是那个可是大连市的引碧入连的管线,最可气的是我的那份原始资料是很多年前的了!不知道还是不是那样!这里的人说最少也得有50cm,以防止施工单位出现事故!可是那样的话,我的管子只好布到他下面去了!
回复
5楼
???
回复
6楼
老弟,你在大连工作,我就是大连自来水的,规范上说给水管交叉,管外皮净距15cm,但你要是在这根管周围施工你可得小心了,不知道你是什么单位的,是设计还是施工单位
回复
7楼
是设计单位!东北市政院大连分院的!呵呵!看来差不多能布上去了!
回复
8楼
大家能在给提点意见吗?比如雨污水管线的问题!
回复
9楼
紧急求教管线综合问题?
回复
10楼
???什么意思?
回复
11楼
我也是东北院的,把详细情况说出来我会帮你!!
E-mail:wangyunbo@hit.edu.cn
回复