地下室车库问题?
caj308
caj308 Lv.2
2006年07月10日 22:57:07
来自于通风排烟
只看楼主

1.地下室车库平时通风时,风口的风速大家一般取多少计算?取4m/s 可以吗?2.地下室车库平时排烟和通风合用一个系统时,风口的风速大家一般取多少计算?

1.地下室车库平时通风时,风口的风速大家一般取多少计算?取4m/s 可以吗?
2.地下室车库平时排烟和通风合用一个系统时,风口的风速大家一般取多少计算?
zhangxin135
2006年07月11日 17:13:01
2楼
可以采用4m/s
地下车库共用系统,风量基本一致,考虑平时使用风速要低些。
回复
caj308
2006年07月11日 20:27:00
3楼
排烟也取4m/s, 是不是太小了啊
回复
zhangyongsx
2006年07月12日 09:51:18
4楼
平时排风风口可以取4m/s ,排烟口的风速不宜大于10m/s 。