消防控制室是否可设置内部卫生间?
jianzhuxiehui
2011年09月22日 14:59:43
只看楼主

一个小区的消防控制室,可以算独立设置的,和其他主体都是脱开的。甲方只要求一个卫生间,然后保安值班室、监控室、消防控制室合为一室。我的问题是1.可以可以合在一起做吗?如果可以,内部是否需要分隔,如果需要分隔,那么是用一般的填充墙还是隔断就可以了。2.如果不可以合在一起,外部的门到是可以独立设置,那么内部消防控制室的通向监控室或者经过道去卫生间的门用什么门? 甲级防火门?3.卫生间是否可以靠消防控制室布置,甚至像旅馆标间一样设置?(这条是能行否,实在不行才用通过过道连接,不与控制

一个小区的消防控制室,可以算独立设置的,和其他主体都是脱开的。
甲方只要求一个卫生间,然后保安值班室、监控室、消防控制室合为一室。

我的问题是
1.可以可以合在一起做吗?如果可以,内部是否需要分隔,如果需要分隔,那么是用一般的填充墙还是隔断就可以了。
2.如果不可以合在一起,外部的门到是可以独立设置,那么内部消防控制室的通向监控室或者经过道去卫生间的门用什么门?
甲级防火门?
3.卫生间是否可以靠消防控制室布置,甚至像旅馆标间一样设置?(这条是能行否,实在不行才用通过过道连接,不与控制
室公用任何一面墙?)
免费打赏
drdl
2011年09月26日 20:28:40
2楼
应该是可以的,不过很少这么做,注意做好防水,毕竟消防控制室里的设备关系到安全。
作为卫生间,总是要隔断的。如果是套在消控室内,那应该作为消控室的一部分,与消控室的主体空间之间的墙是普通隔墙,与其他部位相邻墙按消控室要求做。
回复

相关推荐

APP内打开