20层住宅,1~2层为小门市,地下1层车库,防烟楼梯间前室为合用前室。地上部分防烟楼梯间采用自然排烟,合用前室不满足自然排烟,采用正压送风。现地下室防烟楼梯间与前室均不能自然排烟,我师傅说地下室只做合用前室的正压送风就可以,防烟楼梯间不用考虑了,请问这样做合理吗??望各位高手解答,在线等。。。。。

gongzhou1314
2011年09月28日 09:46:23
32楼
路过进来看看
回复
jing20135
2011年10月08日 21:55:49
33楼
应该按照你师父的意思走就没什么问题!
回复
dreamyier
2011年10月12日 11:02:50
34楼
恩 各地要求不同 浙江省这样做是对的 有个会议纪要指出地下小于10米 如果防烟楼梯间地上是自然防烟地下也可以不设正压送风
回复
zhangliang198774
2011年10月12日 16:36:00
35楼
按照你师父的做没问题,应该是地上楼梯间自然开窗排烟,地下的楼梯间开窗井,只给前室做正压送风。
回复
whlaowang
2011年10月17日 22:28:46
36楼
肯定需要加压的
回复
abin071
2011年10月18日 16:55:30
37楼
高规8.2.2.2说 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不少于2m2。可以自然排烟,你师父应该是根据这个吧