请教,关于地下室防烟问题。
kahuna1
kahuna1 Lv.2
2011年09月22日 13:36:56
来自于通风排烟
只看楼主

20层住宅,1~2层为小门市,地下1层车库,防烟楼梯间前室为合用前室。地上部分防烟楼梯间采用自然排烟,合用前室不满足自然排烟,采用正压送风。现地下室防烟楼梯间与前室均不能自然排烟,我师傅说地下室只做合用前室的正压送风就可以,防烟楼梯间不用考虑了,请问这样做合理吗??望各位高手解答,在线等。。。。。

tyut13223642369
2011年09月23日 15:20:19
12楼
回复
pipecad
2011年09月23日 15:48:25
13楼
前室是合用前室,这个个关键,所以都得送
回复
akang0pan
2011年09月23日 16:32:21
14楼
要问你师傅,你师傅的想法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
yirencao
2011年09月23日 16:47:29
15楼
按你说的应该是分别送,如果楼梯间没有其他泄压方式只能往前室泄压也可以指望楼梯间送,风量按两者之和,你最好能发个图看看,也许你描述的实际工程有差异!
回复
农民
2011年09月23日 20:50:50
16楼

地下室是单独楼梯,和地上部分楼梯不是一个楼梯,要用防火门和防火墙分开的,所以地下室不适合5层开窗面积2平方.地下室必须单独满足2平方.我说的是尽管窗户在地上,但这个窗是在地下室楼梯入口的防火门之内的空间内.
回复
gaoshang2324
2011年09月23日 21:57:42
17楼
是不是有窗井?
回复
0空间0
2011年09月23日 21:58:12
18楼
这个型式在浙江省应该可以的,有个消防纪要指出了,如果楼梯间、前室或合用前室的地上部分均采用了自然排烟,那么地下部分小于2层的可以不设置机械加压送风。
回复
toplhc
2011年09月24日 09:52:37
19楼
回复
alexyangzh
2011年09月24日 18:29:38
20楼
各个地方的消防规范也不太一样,所以要找一下当地规范的详细说明。
如按国标地下的合用前室和楼梯间应该是要分别送风的
回复
ajaellz
2011年09月24日 20:09:32
21楼
项目如果在上海,可以按照上海市住宅设计规范5.1.8条楼梯间可以不设正压送风,或者在江苏及上海地下楼梯间有直通室外的门也可以不设正压送风,见上海防排烟规程及江苏省审图常见问题回复
回复