20层住宅,1~2层为小门市,地下1层车库,防烟楼梯间前室为合用前室。地上部分防烟楼梯间采用自然排烟,合用前室不满足自然排烟,采用正压送风。现地下室防烟楼梯间与前室均不能自然排烟,我师傅说地下室只做合用前室的正压送风就可以,防烟楼梯间不用考虑了,请问这样做合理吗??望各位高手解答,在线等。。。。。
高规8.3.1.这个地下的应该都加压。
回复
4楼
楼主是在浙江的设计院吗
回复
5楼
按你介绍的情况是不可以的,应该对楼梯间正压送风,前室可以不送风,如果适合用前室就必须要分别送风.我感觉你师傅说的你没有理解透他的意思,虽然地下室楼梯间没有外窗,是不是地下楼梯间的地上部分有外窗呢?只要是在地下楼梯间的范围内有可开启外窗,且能满足开窗面积就可采用自然排烟.所以说,这个原因你该问你师傅,只有他才有能力也有义务回答你的问题!
回复
6楼
你的师傅还真厉害,把规范找出来让大家看看
回复
7楼
楼梯间和合用前室必须分别送风
回复
8楼
有师傅带也是不错的,多问问主动点
回复
9楼
5#的理解我赞同!估计就是那么考虑的,应该没问题!
回复
10楼
问你师傅最好,每个人的想法不可能一样。
回复
11楼
规范是要求合用前室和楼梯间都要加压送风
如果你师父说不需要送风 有种可能是楼梯间有窗井 通过自然通风可以满足要求
没图纸也不知道怎么帮你
回复