我们单位现在有几台普通电焊机(不是逆变式的)三相的,功率因数较低,可否采用电容柜补尝下,补尝的效果怎么样?
我们单位现在有几台普通电焊机(不是逆变式的)三相的,功率因数较低,可否采用电容柜补尝下,补尝的效果怎么样?
2楼
电焊机属于短时冲击性负荷,如果是数量少、不经常使用的话,就没必要装的吧
回复
3楼
楼上的同行回答的很好。
回复
4楼
谢谢
回复
5楼
最好装上电焊机二次降压保护器,减少空载损耗,肯定比电容柜划算
回复
6楼
用晶闸管补偿吧,这样应该可以
回复
7楼
电焊机如果要补偿的话应选用动态补偿
回复
8楼
楼上说得对,要动态补偿。不装电容补偿,月底电网统计了你的功率因数过低,罚款单就送到你公司了。
回复
9楼
电焊机一般采用定的是空载时自动断电节能措施,就是在整理焊件时候,电源自动切断,焊接时合上。
回复
10楼
支持九楼的观点。
回复
11楼
串12%电抗的电容补偿,需要可控硅投切!控制器响应速度时间越短越好!