工业柴油发电机房需要设喷雾系统吗
dengxixin11
2011年09月21日 16:14:27
只看楼主

现有个工业区,前期需设一个柴油发电机房发电搞基建,等火力发电厂建好后,这个柴油发电机房就废弃了,柴油发电机房的总装机容量是15Mw。不知道要不要设水喷雾系统,还是只要设点消火栓和灭火器就够了?

现有个工业区,前期需设一个柴油发电机房发电搞基建,等火力发电厂建好后,这个柴油发电机房就废弃了,柴油发电机房的总装机容量是15Mw。不知道要不要设水喷雾系统,还是只要设点消火栓和灭火器就够了?
免费打赏
曾经的梦想
2011年09月25日 15:55:10
2楼
管他呢,画上再说
回复
yuhouji
2011年09月26日 14:59:37
3楼
如果是临时性的,可以不设,但在室外消防系统应该布置全!
回复
山泉雾雨
2011年09月27日 10:57:21
4楼
我认为应该设气体灭火系统,不管是不是临时的,消防安全都应该不容忽视。
回复
lichangan1000
2011年09月28日 10:16:44
5楼
1.设不设看规范母规范,如何设看具体规范。
2.本项目不用设,但必须是单体(或独立设置),在总图上,与其他建筑保持一定距离。
回复
江湖小鱼儿
2011年09月28日 16:07:09
6楼
发电机房不能设水喷雾系统,应该设气体灭火系统。
回复
wwj-gpszx
2011年09月28日 20:21:03
7楼
一、作为临建,可以不设。
二、由于柴油燃点太低,不适合用水喷雾,可以用细水雾。但目前,一般是按水喷雾设计。
回复
li68126
2011年09月29日 08:57:12
8楼
气体灭火系统好一点
回复
k43034949
2011年09月29日 11:41:02
9楼
现在谁还用水喷雾啊!用热气熔胶.
回复
lichangan1000
2011年09月29日 12:50:47
10楼
但发言人应过脑子:规范没设自喷、气体要求,还讨论什么气体有何意义。
回复
ulfnsse
2011年09月30日 10:37:27
11楼
应设,按民用建筑防火设计规范。就算是平时的消防检查也要查的。气体灭水系统,或喷雾系统