空调的负载和耗电是成比例关系吗? 比例主机的制冷量为400RT,额定功率为200KW。。。。那主机负载在80%的时候,,耗电是不是160KW啊。。 菜鸟求指教
空调的负载和耗电是成比例关系吗? 比例主机的制冷量为400RT,额定功率为200KW。。。。那主机负载在80%的时候,,耗电是不是160KW啊。。 菜鸟求指教
2楼
回复
3楼
不会是简单的线性关系
回复
4楼
显然不对,从最根本的压缩机想一下就明白了
回复
5楼
帖子内容讲的挺好的,学习了。谢谢楼主分享这么好的资源,
回复
6楼
这个我室外环境温度有很大关系。
环境温度越低效率越低。
回复
7楼
有一定的关系,但不成比例关系。每种品牌·每种型号的的制冷机组都有它的能效比!耗电多少就要看它的能效比咯
回复
8楼
2楼回答非常正确
回复
9楼
因要先找到該主機的曲綫圖
根據主機現有的運行參數進行對比才能得知,冷卻水溫、趨近溫度、冷卻水流量、冷凍水流量等都會導致能效比變化。
回复
10楼
成比例,但不是简单的线性关系,可以参考压缩机性能曲线图
回复
11楼
不是简单的线性比例关系,同意沙发的观点,要查机组的工作曲线图
回复