兄弟、姐妹们救急啊!!!两栋楼房水力平衡问题
zhengdong929
2006年07月08日 16:48:07
来自于中央空调
只看楼主

现有楼房两栋,共用一台溴化锂机组,溴化锂机组在两栋楼之间,靠近其中一栋,是否存在供冷量不均的问题,如果存在如何解决,望各位火速救济。谢了!!!

现有楼房两栋,共用一台溴化锂机组,溴化锂机组在两栋楼之间,靠近其中一栋,是否存在供冷量不均的问题,如果存在如何解决,望各位火速救济。谢了!!!
免费打赏
dust2
2006年07月08日 16:54:59
2楼
两栋楼房入口加平衡阀
回复
liangzaishu163
2006年07月19日 18:06:17
3楼
看你楼里是什么系统了,是定流量的加水利平衡阀或自力式流量控制阀就可以.要是变流量系统就必须用自力式压差控制阀,楼面积小在楼的入口安装就可以,面积大就要在每层分支加了.
回复
linac
2006年07月19日 18:49:40
4楼
"共用一台溴化锂机组"

溴化锂机组的系统为什么最容易犯这种忌讳呢?
回复