减压供水问题
黄cyzf
黄cyzf Lv.7
2003年07月20日 11:26:55
只看楼主

一工程为11+跃层的住宅,层高为3.9M,采用变频调速装置供水,水泵为三台80DL50-20*3,设置于楼外小区集中泵房,压力设定为0.44~0.48MPa;6至11层为直接供水,1至5层为2:1比例式减压阀组减压后供水,减压阀安装在地下室。 竣工后使用时发现五层用户水龙头出水流量压力不足。 经现场测试,减压阀前压力为0.46MPa,减压阀后静压为0.32MPa,动压(开启10只水龙头,下述动压均为此状况)为0.16~0.18MPa;疑为减压阀问题,更换一组,减压阀后静压为0.26MPa,动压为0.16~0.18MPa;又换一组,减压阀后静压为0.23MPa,动压为0.12~0.14MPa;换成可调试减压阀,阀后压力设定为0.3MPa,则阀前压力为0.46MPa,减压阀后静压为0.3MPa,动压为0.15~0.18MPa;减压阀自带压力表显示阀前压力为0.38MPa。

给水管进户管径为DN70,分两路,一路6至11层为DN70,一路1至5层为DN50,减压阀为DN50,管材为户外衬塑镀锌钢管,户内PP-R管,De32至的De20
上述现象本人疑惑不解,敬请有识之士给以解释,最好给出解决办法!
免费打赏
黄cyzf
2003年07月20日 11:28:57
2楼
上述层高错误,为2.8M
回复
黄cyzf
2003年07月21日 07:40:23
3楼
各位大虾,给点意见!
回复
songia
2003年07月21日 08:34:45
4楼
我觉得不用减压,最低点的静水压不宜大于0.45MPa,地下室层高大约3~4m吧,我做过一11层住宅,就一个系统.
回复
songia
2003年07月21日 08:37:38
5楼
我都是用可调的,在换家产品好的试试,阀的损失不会这么大吧。
回复
linyinong
2003年07月21日 09:29:54
6楼
为什么没有利用市政水压?
回复
crazyzhu
2003年07月21日 09:54:02
7楼
不用减压
回复
黄cyzf
2003年07月22日 21:17:34
8楼
11+跃层进水压力要求
回复
黄cyzf
2003年07月22日 21:21:28
9楼
11+跃层进水压力要求为0.42~0.45MPa,底层压力超过0.35MPa,按《建筑给排水设计规范〉〉,超过0.30~0.35MPa宜减压供水,
回复
water910421
2003年07月22日 21:55:09
10楼
由于住宅用水相对集中,高峰时用水量较大,减压阀水有损失大,建议分户减压。
回复
黄cyzf
2003年07月23日 22:17:48
11楼
分户减压安装有困难,而且现在不易改造
回复