本工地剪力墙结构钢筋这样合格吗
cood008
cood008 Lv.0
2011年09月20日 21:33:28
来自于工地图片
只看楼主

本工程剪力墙钢筋绑扎图片,三级钢12采用绑扎搭接,12以上采用电渣压力焊,二级抗震,C30砼。这样能验收通过吗?

本工程剪力墙钢筋绑扎图片,三级钢12采用绑扎搭接,12以上采用电渣压力焊,二级抗震,C30砼。
这样能验收通过吗?

IMG_2777.jpg


IMG_2779.jpg

免费打赏
hlj20060167
2011年09月22日 16:37:50
12楼
妈呀 钢筋锈成啥样了
回复
heyuyang12
2011年09月22日 17:21:12
13楼
正常情况下一般水平筋应该在竖向筋内侧
回复
guanhongzhen
2011年09月22日 19:14:29
14楼
回复
jlh869
2011年09月22日 19:20:44
15楼
按照规范要求是可以的,不知设计图上有没有特别的要求
回复
l805287234
2011年09月22日 19:52:42
16楼
拉钩钢筋直径怎么不和柱箍筋一样啊,还有间距和搭接有些要处理哦
回复
tu1586885
2011年09月22日 21:34:02
17楼
哎,还没接触到剪力墙
回复
jb19851022
2011年09月22日 21:47:21
18楼
按照规范要求是可以的,不知设计图上有没有特别的要求
回复
zangaidetianshibb
2011年09月22日 21:59:50
19楼
钢筋塑料保护层未放置,模板安装前要做内支撑。
回复
zangaidetianshibb
2011年09月22日 22:00:40
20楼
钢筋塑料保护层未放置,模板安装前要做钢筋内支撑。
回复
zyj4578646
2011年09月23日 08:35:59
21楼
只能说做的7788而已!严格来说就是不合格!