本工地剪力墙结构钢筋这样合格吗
cood008
cood008 Lv.0
2011年09月20日 21:33:28
来自于工地图片
只看楼主

本工程剪力墙钢筋绑扎图片,三级钢12采用绑扎搭接,12以上采用电渣压力焊,二级抗震,C30砼。这样能验收通过吗?

本工程剪力墙钢筋绑扎图片,三级钢12采用绑扎搭接,12以上采用电渣压力焊,二级抗震,C30砼。
这样能验收通过吗?

IMG_2777.jpg


IMG_2779.jpg

免费打赏
zuoyun2007
2011年09月22日 09:50:35
2楼
看不清楚。。。
回复
arui__si
2011年09月22日 09:58:43
3楼
剪力墙如果是圆钢,搭接时应该带弯钩。还有就是绑的一般。
回复
yyc5795y
2011年09月22日 10:35:00
4楼
暗柱纵筋板扎区没有完全按标准图箍筋加密5d, d12@60 , 加密高度不满足.

加密区长度=1.2lae+500+1.2lae=1.2*41*12+500+1.2*41*12=590+500+590=1680mm

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-9-22 19:06 编辑 ]
回复
xuchenggong1987
2011年09月22日 11:09:26
5楼
没看出什么名堂呢!楼主把图片放大或者弄清楚点。
回复
kongafanwei
2011年09月22日 12:16:38
6楼
没看出什么门道,说明我还很外行,努力学习中……
回复
llqwo
2011年09月22日 13:25:38
7楼
照片不清楚,无法发表意见。
回复
qeplqeeq
2011年09月22日 14:15:16
8楼
没有看出门道
回复
lftsgy
2011年09月22日 14:56:27
9楼
底层横向钢筋开始扎的太高了,拉钩有点零乱。 但是验收的话稍作整改应该会合格。
回复
ywh0398
2011年09月22日 15:08:21
10楼
搭接方式没问题,钢筋绑得不太好。
回复
pppccc666
2011年09月22日 15:29:46
11楼
我怎么什么问题都没看出来?哎!看来是我的水平太差了,望大虾们积极发言啊
回复

相关推荐

APP内打开