本工地剪力墙结构钢筋这样合格吗
cood008
cood008 Lv.0
2011年09月20日 21:33:28
来自于工地图片
只看楼主

本工程剪力墙钢筋绑扎图片,三级钢12采用绑扎搭接,12以上采用电渣压力焊,二级抗震,C30砼。这样能验收通过吗?

本工程剪力墙钢筋绑扎图片,三级钢12采用绑扎搭接,12以上采用电渣压力焊,二级抗震,C30砼。
这样能验收通过吗?

IMG_2777.jpg


IMG_2779.jpg

免费打赏
tanjuntanjun
2011年09月23日 11:40:45
22楼
钢筋搭接部位看不清,一般设计要交代是焊接还是搭接,按要求层高在3米左右的柱箍筋几乎都要加密,拉钩布置应为每根箍筋上都有,又要保证间距。拉钩布置不对。
回复
plane2002
2011年09月23日 11:58:18
23楼
暗柱拉钩一根都没有,不合格,暗柱拉钩同框架柱一样的作用,必加。
回复
cffydxs32
2011年09月23日 13:17:26
24楼
只能看清一级钢筋没有弯勾。至于其它的因图少且不清析就不发表意见了。
回复
yunjuanyunshuxue
2011年09月23日 13:22:24
25楼
拉筋只有一端成135
回复
china139
2011年09月23日 17:34:45
26楼
一级钢筋没有弯勾
回复
触摸文明
2011年09月23日 17:36:59
27楼
剪力墙水平筋应该弯锚进边缘构件纵筋内侧
回复
chenyb69
2011年09月23日 18:03:19
28楼
楼主:从照片看,1,保护层垫块不到位,2、水平间距不一致,绑扎漏绑的太多,施工工艺不到位。
回复
无聊过客123
2011年09月23日 18:32:52
29楼
不是吧 哪本图集上讲暗柱加密区是这么算的?
回复
楼中楼
2011年09月23日 18:43:52
30楼
我看可以!不知道监理的关过的了吗?
回复
a553540
2011年09月23日 19:14:57
31楼
看不懂,到底咋了
回复