【求助】领导擅自改消防设计,作为专业工程师怎么办
寒冬
寒冬 Lv.18
2011年09月20日 21:02:00
只看楼主

我们项目上(房地产公司)有一个项目经理擅自直接向施工单位说消防喷淋设计,根本就不与专业工程师打招呼,作为专业工程师该怎么办?该怎么去交涉呢?以后出了问题会不会说不清啊?

我们项目上(房地产公司)有一个项目经理擅自直接向施工单位说消防喷淋设计,根本就不与专业工程师打招呼,作为专业工程师该怎么办?该怎么去交涉呢?以后出了问题会不会说不清啊?
免费打赏
jeff_xie1978
2011年09月22日 08:51:44
12楼
肯定只会少做的。
不能同意啊,要不出了事就是自己倒霉,领导又不需要签字,当然随便改了,但你作为技术人员不坚持原则就是你的问题了。你压不了领导难道压不了施工单位?你就要施工单位出具文字的修改意见,要不就必须做。
回复
yaojia624
2011年09月22日 10:03:48
13楼
作为专业工程师,在遇到这样的领导作出违反消防规范的决定时,应该向甲方提出 坚决反对的书面意见!要求甲方出具书面的指令同时注明这样的更改需要得到消防审图单位的同意,否则将来消防验收不了时设计将不负任何责任。
回复
liuqiang1006
2011年09月22日 12:02:13
14楼
那就是与图纸设计有变化,没有变更联系单,验收也不予确认,最后消防局能通过验收就看你们公司的能力了。你就不要签字确认了。
回复
dxianyun
2011年09月22日 13:47:20
15楼
最好的办法就是给领导说清楚,要他清楚不是你的责任,要是消防验收的时候过不去,你也有退路,要是侥幸验收过去了,那就算了。
回复
qdbqwl
2011年09月22日 14:25:35
16楼
消防设计是终身制的,所以不签字就可以了。谁签字谁负责。
回复
zyuxiang
2011年09月22日 14:45:48
17楼
不要随便签字,切记!到时出事了找谁负责起来你就惨了!
回复
山泉雾雨
2011年09月22日 17:48:39
18楼
先跟领导说出你的意见及有可能发生的后果,如果领导一意孤行,叫施工方写一个工程联系单,请领导签认就行了。
回复
uuu008
2011年09月22日 20:32:27
19楼
该走的程序还是要走的,所有变更都要能够溯源,联系单上来以后签上你的意见就OK啦,主要还是要和你领导多沟通。
回复
foreve686
2011年09月23日 11:21:24
20楼
违反规范了,不签字就行了
回复
lie1142_cn
2011年09月27日 11:21:30
21楼
不出图,不签字,当作不知道就可以了。要是跟你说了,必须得坚持原则告诉他为什么不能少,高度不够可以改作侧喷,工程师是为解决问题的。其实没有考虑到安装高度本身你也是有责任的,只是这个问题出了,你要去解决掉,没有做不到的事,只有不去想做的人。。
回复

相关推荐

APP内打开