下午倒数第二道,流量按5L/S,消防泵扬程好像应该是62米吧
wudi198032
wudi198032 Lv.7
2011年09月20日 17:01:44
只看楼主

下午倒数第二道,流量按5L/S,消防泵扬程好像应该是62米吧

下午倒数第二道,流量按5L/S,消防泵扬程好像应该是62米吧
免费打赏
wwdyylx123456
2011年09月20日 21:08:04
2楼
流量怎么会按照5L/S呢?高层50米以下普通住宅为10l/s啊
回复
wudi198032
2011年09月20日 21:44:48
3楼
水枪的流量可以是5L/S啊,这个题记得选C吧
回复
wwdyylx123456
2011年09月20日 22:15:12
4楼
水枪是5L/S,题图总么说的记不清了
回复
ventoo
2011年09月20日 22:20:15
5楼
应该是按10L/s吧。。
回复
wwdyylx123456
2011年09月20日 22:24:42
6楼
我记得算立管水头损失是按照10L/S算的
回复
cowaters
2011年09月20日 23:13:23
7楼
室内消防水量是20L/s,两根竖管,所以每根10L/s
回复
xu123
2011年09月21日 08:20:46
8楼

不是你这样理解的,看规范的那个流量表,里面有一个立管的最小流量要求,这个题我记得规范上的要求是立管的流量是不小于10L/S
回复
jeff_xie1978
2011年09月21日 08:45:46
9楼
18层以下住宅可以使用双栓,单层楼梯间设一个消火栓即可。图上也是画的双栓,每个消火栓位置按双栓计算是10L/s,立管流量肯定是10L/s

[ 本帖最后由 jeff_xie1978 于 2011-9-21 08:47 编辑 ]
回复
wangyigeipaishui
2011年09月21日 09:21:39
10楼
支持10L/S
回复
wwdyylx123456
2011年09月21日 11:06:02
11楼
高规上室内消火栓表7.2.2上明确规定每根立管最小流量10L/S