消防水池放屋面,消防泵的扬程如何算
liuersi
liuersi Lv.5
2009年06月22日 14:55:38
只看楼主

消防水池放屋面,消防泵的扬程=消火栓系统所需压力-建筑高度,是这样算吗?还是有另外的算法?

消防水池放屋面,消防泵的扬程=消火栓系统所需压力-建筑高度,是这样算吗?还是有另外的算法?
免费打赏
dianhuang
2009年06月22日 22:34:41
2楼
理论上可行啊:lol :lol
回复
liuyanyuan7
2009年06月23日 10:18:35
3楼
再加上水损
不过消防水池放屋面对结构来说,代价太大,慎重
回复
liuersi
2009年06月23日 16:46:56
4楼
甲方不同意放地下室,只能放屋面了,问结构,结构也说问题的,呵呵
回复
liuersi
2009年06月23日 16:47:42
5楼
结构也说没问题的
回复
cx0603
2009年06月24日 09:39:57
6楼
这个属于常高压了~广州西塔(将近500m)也是这么做的。就是结构成本高点。
回复
shibushi1983
2009年06月29日 12:35:55
7楼
还是放屋顶好啊
哈哈
回复
版专攻
2009年06月29日 16:30:44
8楼
你的计算方法大致没错,要考虑水头损失,放屋面估计也是没办法
回复
maoxinqing
2009年06月29日 21:52:24
9楼
如果结构认为没有问题,且甲方认可结构造价增加,那就做呗

比在地下室要好 呵呵