要现浇了。
warholy520xj
2011年09月20日 16:32:47
来自于建筑施工
只看楼主

说说还有什么地方要改善的?

说说还有什么地方要改善的?

IMAG0026.jpg


IMAG0027.jpg


IMAG0028.jpg

免费打赏
fengzhiyi112
2011年09月26日 17:38:49
52楼
除开钢筋的新的外没撒好说的。毛病不少。
回复
敏而好学
2011年09月26日 17:51:03
53楼
学习了。。。。。。。
回复
yanyoujiu
2011年09月26日 18:51:30
54楼
梯板主筋和支坐筋上下间距没分开、梁底纵筋没有保护层、梁内泥团也多、看图片监理也太不责任了
回复
forest55donkey
2011年09月26日 19:45:20
55楼
你这只是打扫的比较干净,看起来比较好看,其实验不住钢筋的。。。
回复
zhangziqiao911
2011年09月26日 19:59:16
56楼
本工程有以下问题:
1.梁柱接点处无箍筋,其间距离为100MM.
2.梁垫层下土未夯实,有沉降,梁浇铸上去会有沉降.
3.没有保护层的垫块.
4.无模板和支撑系统呀.
5.箍筋弯钩平直段长度不够,小于10d.
回复
qqq3352qqq
2011年09月26日 20:22:57
57楼
回复
杯酒人生
2011年09月26日 22:05:10
58楼
箍筋变钩长度不够,十足的偷料
回复
jay804993259
2011年09月27日 09:19:46
59楼
模板都没支起,这咋浇额?
回复
kkk_1978
2011年09月27日 10:51:58
60楼
回复
jxlindy55
2011年09月27日 12:02:24
61楼
模板都没支,怎么浇混凝土