要现浇了。
warholy520xj
2011年09月20日 16:32:47
来自于建筑施工
只看楼主

说说还有什么地方要改善的?

说说还有什么地方要改善的?

IMAG0026.jpg


IMAG0027.jpg


IMAG0028.jpg

免费打赏
archidiamond
2011年09月27日 12:36:29
62楼
垫层下方土未夯实,部分梁筋弯折段未弯好,腰筋锚固长度不够,梁柱节点区箍筋未加密,梁柱内缺乏必要的拉结筋
回复
shenyufengsjbjz
2011年09月27日 12:38:10
63楼
柱子钢筋上不得有混凝土,要洗干净
回复
lszjypdzh
2011年09月27日 15:51:51
64楼
路过,学习了
回复
ming6321
2011年09月27日 20:32:05
65楼
就是没看懂,是什么基础啊?
箍筋平直长度有10d?
柱内箍筋不加密?
钢筋弯钩就这样?
垫层宽度差太多了吧?
回复
hws_19920410
2011年09月28日 10:14:00
66楼
学习了 好多不会呀。
回复
qcdww1985
2011年09月28日 15:53:38
67楼
核心箍没的哇
回复

相关推荐

APP内打开