要现浇了。
warholy520xj
2011年09月20日 16:32:47
来自于建筑施工
只看楼主

说说还有什么地方要改善的?

说说还有什么地方要改善的?

IMAG0026.jpg


IMAG0027.jpg


IMAG0028.jpg

免费打赏
hunanct123
2011年09月26日 08:09:34
42楼
本工程有以下问题:
1.梁柱接点处无箍筋,其间距离为100MM.
2.梁垫层下土未夯实,有沉降,梁浇铸上去会有沉降.
3.没有保护层的垫块.
4.无模板和支撑系统呀.
5.箍筋弯钩平直段长度不够,小于10d.

看的认真啊 佩服了
回复
zhangbaolian1314
2011年09月26日 10:06:31
43楼
箍筋明显不对啊 还偏移
回复
hbing1314
2011年09月26日 10:40:54
44楼
你要盖什么啊
回复
lang10221126
2011年09月26日 11:29:15
45楼
问题实在是太多了!不过该说的前面已经说了!
回复
ww446521482
2011年09月26日 12:13:04
46楼
梁柱接点处无箍筋,其间距离应该是设计说明。如无说明一般是10cm
回复
caoweian530464017
2011年09月26日 13:18:25
47楼
回复
guoqing1968
2011年09月26日 13:34:06
48楼
本工程有以下问题:
1.垫层及模板未清理,杂质太多;梁垫层下土未夯实,有沉降,梁浇铸上去会有沉降.
2.柱子根部未处理,应将松散混凝土剔除,柱子钢筋移位;
3.模板封闭不严,个别地方用土块封闭,模板下口未封堵,另外个别模板高度不够随意用石板片找齐;无模板和支撑系统
3.地梁钢筋没有保护层的垫块,箍筋弯钩平直段长度不够,小于10d且弯钩度数不够未到135度,楼梯钢筋地梁处重叠,未按规范和设计要求分离开。
4.楼梯处应支模,否则造成楼梯钢筋新的位移。
回复
a654441774
2011年09月26日 15:12:42
49楼
学习
回复
zyh7375751
2011年09月26日 15:45:16
50楼
先绑扎钢筋在装模板吗??学习学习
回复
键盘侠1573
2011年09月26日 16:58:32
51楼
都没模版 就 现浇
回复

相关推荐

APP内打开