请问一下换变压器的硅胶用不用退重瓦斯保护?!

请问一下换变压器的硅胶用不用退重瓦斯保护?!
免费打赏
be8670
2006年07月07日 23:50:44
2楼
呼吸器又称吸湿器,是油浸式变压器的一个附属安全保护装置,对主变压器来说,更换呼吸器硅胶是一项绎常性的维护工作。要回答你的问题首先我们了解一下瓦斯保护动作的原因:当瓦斯继电器及瓦斯保护回路接线正常时,如果瓦斯保护动作,则有如下3种原因:1.变压器油箱内产生气体,并从油箱流向油枕;2.变压器油箱到油枕之间的连接管道上出现快速油流;3.变压器油位严重下降.4.呼吸器堵塞.由上可知:1.虽然在更换呼吸器硅胶的过程中,油枕胶囊内的气体与空气通过连接管进行了直接接触,但由于胶囊的存在,并未使气体进入变压器油箱内部,因此瓦斯继电器不会由于气体的原因而动作;2.更换硅胶并不会导致变压器油箱到油枕之间的连接管道上出现油流,因此瓦斯继电器不会由于油流而动作;3.硅胶更换工作完毕后,并不会使变压器的油位下降.因此瓦斯继电器也不会由于油位下降而动作;4.在更换呼吸器硅胶的同时,还要对呼吸器油封进行换油和对呼吸器进行清洁处理,因此也不会由于呼吸器堵塞而导致瓦斯保护误动作。 个人观点瓦斯保护作为变压器的主保护之一不应随意退出。变压器更换呼吸器硅胶无须将重瓦斯保护改投发信.(仅供参考)
同时作为一位电力行业的前辈给你一个忠告:规程有规定要将重瓦斯该投信号.而对你来说又没有危险和麻烦,你为什么不按规程执行呢?如果你不按规程执行,真要是由于其他巧合造成瓦斯保护动作跳闸(虽然硅胶更换没可能引起)的话,那你就等着下岗吧。
回复
gqf8192
2006年07月08日 07:45:54
3楼
支持2楼
回复
34153953
2006年07月08日 12:58:00
4楼
真的十分感谢二楼那位前辈的帮助,我才上运行1年都不到的时间,有些东西不是很清楚!我知道该怎么办了,我想在以后的工作时间里,遇到些问题,可以请教一下前辈你不?看到我的留言,请给我个答复如何???非常感激!!!
回复
be8670
2006年07月08日 20:37:09
5楼
哦 不用客气了,谈不上请教,共同探讨.我是高压变配电专业的,有关一次设备的问题可以交流一下.
回复
34153953
2006年07月09日 13:42:58
6楼
那就十分感激了,在以后的工作中,如我遇到了一次设备的问题,我就请教前辈你了!!!
回复
shunzhou21
2006年07月10日 13:22:13
7楼
我们规程没有规定换变压器的硅胶要将重瓦斯该投信号,在换、滤油或油路上有工作时候将重瓦斯该投信号
回复
34153953
2006年07月10日 14:33:27
8楼
请问一下,你具体是做什么的???谢谢!!!
回复
jason0759
2006年07月10日 20:48:16
9楼
每个电厂都有自己的运行规程的.你把他背熟了.按着来做就没问题了.就算错了也是你们领导的错.哈哈