请问消防水泵上泄压阀门在何种工况时开启?请高手指点是不是可以认为是系统压力高于设计压力+0.05MPa时开启?
请问消防水泵上泄压阀门在何种工况时开启?请高手指点
是不是可以认为是系统压力高于设计压力+0.05MPa时开启?
14楼
楼主说的提前泄水是不是指,如果水泵扬程80米,那么设定泄压阀阀压值为90米,但是在压力达到80米的时候开始泄水,压力继续上升,到90米压力时泄压阀完全打开泄水...
回复
15楼
这个这个意思。泵停止了的话,泄压阀能泄压到80米不再动作。
况且泄压阀是手动调节的,很好调到设计压力以上再动作泄水的
回复
16楼
6楼,解释最正确。设定泄水压力=工作压力+0.1MPa。原因:泄压阀的工作原理所决定。有兴趣看自喷标准图有关泄压阀的工作曲线及原理。
泄压阀作用很大,他可以调节实际消防水量与水泵出水量的大小不一致的关系。
回复
17楼
自喷标准图怎么找..
[
本帖最后由 guhun723 于 2011-9-28 16:45 编辑 ]
回复
18楼
开卷有益,跟贴有分
回复
19楼
以前一直以为泄压阀的作用是保护管网避免压力过高爆水管,原来是为了保证消防的正常工况,受益匪浅!
回复
20楼
看不明白了,到底是设计压力+0.1MPa,还是消防泵扬程的1.05倍,超过1.0MPa的加0.05MPa??两中方法算出来的压力还是差的有点大
回复
21楼
pangjiang27 发表于 2011-9-22 17:00 泄压阀的调值一般为设计压力的+0.1MPa,即水泵的扬程加1公斤因为泄压阀的工作原理是:超压–阀瓣打开泄水 …我的项目也是这么做的
回复
22楼
水泵扬程不高,不建议设置泄压阀(特别容易坏),如必须设的话,泄压阀开启压力应定在1.0MPa以上(不能按水泵杨程加0.1MPa,应按照对设备、管材会产生影响的压力考虑),假设水泵杨程0.8MPa,泄压阀开启压力定在0.9MPa的话(即使定在1.0MPa),如果水泵扬程超压至0.9MPa(1.0MPa),泄压阀就要泄压,反而影响消防灭火,其实就算超压至0.9MPa或1.0Mpa也不会对系统产生影响,个人认为泄压阀开始压力应尽量定的高一点(前提是不能超过设备、管材的承压能力)。
回复
23楼
备用水泵是否需要泄压阀?
泄压阀的排水管道超过20米是否增加口径或调整压力?
回复