关于消防水泵泄压阀开启的问题
红尘骑士
2011年09月20日 10:43:15
只看楼主

请问消防水泵上泄压阀门在何种工况时开启?请高手指点是不是可以认为是系统压力高于设计压力+0.05MPa时开启?

请问消防水泵上泄压阀门在何种工况时开启?请高手指点

是不是可以认为是系统压力高于设计压力+0.05MPa时开启?
免费打赏
金——
2011年09月21日 12:57:46
2楼
根据设计的工作压力定泄压阀开启压力,泄压值为消防泵扬程的1.05倍,超过1.0MPa的加0.05MPa.。
回复
wyslong
2011年09月21日 16:09:47
3楼
根据设计的工作压力定泄压阀开启压力,泄压值为消防泵扬程的1.05倍,超过1.0MPa的加0.05MPa.。
同意
回复
红尘骑士
2011年09月22日 10:32:09
4楼
谢谢,工作压力是指消防泵的扬程吗?
回复
haigangwang
2011年09月22日 11:27:54
5楼
能请教一下1.05从哪里来的吗? 我了解美国标准是:泄压值=0流量水泵扬程+1.1建筑静压。
回复
pangjiang27
2011年09月22日 17:00:04
6楼
泄压阀的调值一般为设计压力的+0.1MPa,即水泵的扬程加1公斤
因为泄压阀的工作原理是:超压--阀瓣打开泄水--继续超压--到阀瓣完全打开泄压(此为设定压力)
泄压阀是提前1公斤就开始泄水工作了
如水泵0.8Mpa的话,应把泄压阀设定到0.9MPa,才能保证管网压力最大到设计压力的0.8MPa
回复
foreve686
2011年09月23日 11:13:31
7楼
哈 学习 学习 学习 学习了。
回复
曾经的梦想
2011年09月25日 15:56:46
9楼
这么说消防泵扬程不同,泄压阀开启压力也不同啦?
怎么有的消防泵房没有画泄压阀呢?
回复
lugangsijia_9
2011年09月26日 22:04:31
11楼


个别设计人员对于规范的理解比较模糊,泄压阀的作用不是很清楚,所以,相当一部分泵房没有设计泄压阀及定期巡检管路,而消防检测验收时,又是必检项目,只能通过先期的图纸会审要求设计人员增加设计。需要说明的是,施工单位必须对有关消防的验收规范相当熟悉、了解,提前将设计缺陷在施工前的审图阶段全部搞定,才能顺利进行施工及竣工验收,否则会很麻烦的,不要指望消防主管部门审图会发现这些小的问题。

个人意见 仅供参考
回复
山泉雾雨
2011年09月27日 11:01:22
12楼
根据设计的工作压力定泄压阀开启压力,泄压值为消防泵扬程的1.05倍,超过1.0MPa的加0.05MPa.。
俺也同意!
回复
mingren_76
2011年09月27日 17:02:05
13楼
同意楼上看法,。。
回复