查了查书,据说 每万平米单位采暖面积,循环水量超过35m3/H时,可能造成散热器不热!想请哪位大哥给个解释!说说原因,谢谢!
查了查书,据说 每万平米单位采暖面积,循环水量超过35m3/H时,可能造成散热器不热!想请哪位大哥给个解释!说说原因,谢谢!
2楼
是不是供水温度不够高,水力失衡....
(个人观点)
回复
3楼
不知道楼主在那本书上看的,如果按45w/平方米热负荷计算,循环水量达到35t/h,则供回水温差为11℃,一般供散热器供回水温差温差在15-25℃范围内,散热器标准散热量是在平均温差64.5℃情况下的值,实际供回水温度偏低,温差小,低于设计温度,因此造成散热器不热
回复
4楼
还是谢谢了,不过还是坐等好心的达人把!
回复
5楼
水温可达到一定温度了。
回复
6楼
这么考虑是不是要涉及到散热器的传热问题了,就是上下温差小影响空气流动?要不感觉从平均温差上说不通呢。
回复
7楼
万平方米循环水流量超过35m3/H时,换热器换热效果差,达不到供热所需的温度导致散热器不热。
回复
8楼
说不通,没道理。
回复
9楼
谢谢了,不是很满意,坐等论坛高人吧!
回复
10楼
谢谢,很有用的东西,尤其是我们初学者!非常感谢!,楼住真是个好人呀,这样的贴一定要回呀.
回复
11楼
设计流量偏大,流速过快,供回温差小,散热量不足
回复