现有6000V 450KW的电动机 使用隔离开关和真空断路器 请问如何选择他们 额定电流怎么的

现有6000V 450KW的电动机 使用隔离开关和真空断路器 请问如何选择他们 额定电流怎么的
免费打赏
jk_00
2006年07月07日 11:22:04
2楼
根据负载的额定电流选择.
6000V 450KW的电动机 的额定电流也就50多,选400A(或250A)隔离开关,630A断路器.
回复
lanjiang04
2006年07月07日 11:56:43
3楼
还有请问 我真空接触器选用400A 起动电抗器 选2000KVA是不是可以 哪样选比较经济和安全 谢谢
回复
jk_00
2006年07月07日 15:37:19
4楼

从电流上说,选用400A真空接触器+熔断器起动2000KVA电抗器可以,从经济性上讲也比较经济.但真空接触器+熔断器组合电器对于电抗器 负载的一些具体保护特点我也不是很清楚.大家谈一下.
回复
hkshaochanggen
2006年07月07日 19:57:08
5楼

应计算回路工作电流,短路电流及短路冲击电流,选用隔离开关时的参数:额定电压:6kv,额定电流400A,热稳定电流及动稳定电流分别大于短路电流及短路冲击电流。
回复
shari618
2006年07月07日 20:21:06
6楼

选用400A的真空接触器大了,完全可以用200A的