按《火灾自动报警系统设计规范》10.2.1条,火灾自动报警系统的传输线路应穿金属管或阻燃PVC管,其条文说明说:明敷暗敷均可,按《火灾自动报警系统设计规范》10.2.2条,火灾自动报警系统的消防控制、通信和警报线路应穿金属管明敷或阻燃PVC管暗敷,请问火灾自动报警系统的传输线路到底指的哪一部分线路,?在人防地下室内,火灾自动报警系统的传输线路可以穿助燃PVC管明敷吗?谢谢!
按《火灾自动报警系统设计规范》10.2.1条,火灾自动报警系统的传输线路应穿金属管或阻燃PVC管,其条文说明说:明敷暗敷均可,按《火灾自动报警系统设计规范》10.2.2条,火灾自动报警系统的消防控制、通信和警报线路应穿金属管明敷或阻燃PVC管暗敷,请问火灾自动报警系统的传输线路到底指的哪一部分线路,?在人防地下室内,火灾自动报警系统的传输线路可以穿助燃PVC管明敷吗?谢谢!
2楼
火灾自动报警系统的消防控制、通信和警报线路都属于火灾自动报警系统的传输线路。人防地下室火灾自动报警系统线路可以敷设在结构层回填土内。一般人防地下室顶有800-1000回填土。人防要求,不知道楼主的工程有没有。与结构专业沟通。
回复
3楼
谢谢楼上,现在情况是这样,施工方没有在人防地下室的顶板内暗敷穿线管,现在就只能明敷,可是他们想省钱,即用助燃PVC管来做消防线路,请问可以吗?按规范(98年出版),消防线路又分了传输线路、消防控制、通信和警报线路等,按现在的消防火灾自动报警产品来看到底这些线路分别指的那部分线路?
回复
4楼
10.2.2 消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。
明敷时不能采用PVD管,规范明确规定。对于传输线路这个问题,包括消防的整个系统的线路。
回复
5楼
一句话,施工方抓住了10.2.1,该条说火灾自动报警系统的传输线路可以穿阻燃PVC管,该条的条文说明里又说:“明敷暗敷均可”,也就是可穿阻燃PVC管明敷的意思,怎么办?我怎么跟施工方解释?
回复
6楼
规范后对10.2.1的解释说的很清楚,PVC阻燃管只能暗敷,明设只能用金属管或金属线槽,并明作防火处理
回复