人工挖孔桩桩位偏了150mm,是单柱单桩,请问该怎么处理呢?还有偏80mm的需要处理吗?
人工挖孔桩桩位偏了150mm,是单柱单桩,请问该怎么处理呢?还有偏80mm的需要处理吗?
2楼
加厚承台及配筋可以吗?具体怎么算呢?谢谢了
回复
3楼
补充:偏位后柱子仍然在桩内
回复
4楼
我不知道你说的是单层厂房还是高层建筑?如果是高层建筑,建议在桩顶用基础梁联通,籍以改善各桩的受力条件。
回复
5楼
是小高层 80mm的也要在桩顶用地梁吗?
回复
6楼
若柱子在桩内,核对一下偏移后的柱插筋是否置于井桩钢筋笼内,若满足施工工艺及构造要求,则需按桩基规范验算一下偏心受压后的桩承载力。
回复
7楼
往桩基偏位方向相反的方向加宽承台
回复
8楼
负荷承台在附加弯矩下得配筋够不够
回复
9楼
偏心受压后的桩承载力怎么计算呢?
回复
10楼
考虑加强基础梁刚度,协调平衡弯矩
回复
11楼
加宽承台,或者加连系梁
回复