据说单井回灌,是一种伪科学(不代表本人观点仅此探讨)
据说单井回灌,是一种伪科学(不代表本人观点仅此探讨)
22楼
单井回灌?有没有打井公司的老师出来给具体解释一下,我想应该他们懂得要多一些。
反正我们公司现在所有的工程实例都没有单井的,都是对井。
回复
23楼
恒有源还把单井回灌申请专利,真是很滑稽,这个和空调能搭边吗? 只是一种取水形式而已,效果究竟怎么样?大家早有所闻. 在山西,水源热泵的前提是单井回灌,看来恒有源在攻关上花不少精力呀.
回复
24楼
关于单井回灌的问题,所有的讨论都是不切合实际的,如果你们有人说出单井回灌的技术关键,所有的单井的质疑就都不存在了。单井技术并不是像你们想象的那么简单。国外的单井回灌还没有国内的回灌技术先进呢,不是照样应用的那么多么?单井回灌不是你们想象的把29度的水掺到18度的水中那么简单,也不是有的人说得对地下水破坏的污染的那种状况。最后我还要说得是,并不是单井就能应用于所有的地质条件。同样双井也不能。
回复
25楼
可怜的恒有源,当一个新鲜事务出来而影响其他常规思路时,人们总是对其打压。舆论呀,难怪中国记者那么厉害。大家是做学问的做工程的,恒有源的发展或许能说明一些什么。单井是要看地质的 不是那里都能做的。恒有源太相信自己的实力了,很多工程是不具备单井条件的。双井多少年了?难道没有失败?
回复
26楼
不知为什么老拿国家领导人说事,感觉他们都是无辜的!
回复
27楼
人家要是把这都说清了那还叫专利啊。。。
回复
28楼
我在"北京; 加强我市水源热泵管理的通知"主题中发了一个帖子,看来这里也要发,供网友们参考;
8楼网友;说句心里话,我也不欣赏单井取回.我认为;综合比较异井取回比单井取回优势多的多.但你说的"伪科学的鬼东西",我觉得有点过了.建议;今后研讨问题要有分寸.
我手里有几百页关于恒有源的资料,而且和恒有源的技术,管理人员也交流,心平气和的争论过,单井取回和异井取回没个比,劣势多.但是我认为;
1 如果地质条件可以,单井取回是可以应用的,只是应用范围有限,而且热贯通问题不可能彻底解决.
2 如果在城市里场地受限异井打不了,地质条件又可以,单井取回比异井就有优势了,尽管其造价高(1口井相当异井取回3口井的价),但能上总比不上强,水源热泵毕竟比烧煤和电锅炉强.
网上交流都是友,怎么想怎么说,仅供参考.我推荐这个主题目的是希望大家向首都负责任的水务局领导和有关专家学习,齐心合力把水源热泵推好,节能减排!!!!!!!!!
回复
29楼
我是武汉的,单井回灌没问题,我们在仅有滞水层的丘陵地区试过我们的单井回灌,效果很好.我们的单井于有源的不是一样的.
回复
30楼
学习学习
对单井回灌纳入某建筑标准设计的质疑
我要打印 IE收藏 放入公文包
文章来源:网易 添加人:admin 添加时间:2007-5-9 13:55:00
水源热泵原理图
对单井回灌纳入某建筑标准设计的质疑
摘 要 单井回灌一个致命的缺陷是“短路”,即回灌水未充分与土壤进行热量交换就又被抽了回去。这样,随着运行过程的进行抽出的井水温度夏天逐渐升高,冬天逐渐降低,导致投资高、运行效率低、运行费用高,而且在严寒时有无法运行的可能。对于这样一个有严重缺陷的系统纳入某建筑设计标准是不妥的。
关键词 单井回灌 双井回灌 短路 建筑标准
Doubt about Bringing Single-well Flooding Back into a Standard of Architecture Design
Absteact A fatal shortcoming of single-well flooding back is”short circuit”.Which is the water flooding back will be taken back witout the heat-exchange adequately with soil.Thus,the temperature of water taken out from the well will rise gradually in summer
and fall gradually in winter.This will lead to high level investment,low running efficiency and high running cost.Morrover,there will be the tereat of not working in chilliness.It is not proper to bringing a system with serious shortcoming into a standard of architecture design.
Keywords single-well flooding back double-well flooding back short circuit architecture standard
0 引言
“中央液态冷热源环境系统设计施工图集”(简称“图集”)已经出版。并被批准为某建筑标准设计,并规定自2003年5月1日起执行。该“图集”中规定了系统与浅表土壤换能器,采用单井回灌技术。
1单井回灌简介
“中央液态冷热源环境系统”实际就是地源热泵系统的一种。该系统通过井水作为载体,使系统与浅表土壤进行能量交换。冬天,提取井水中的热量,夏天,提取井水中的冷量,把室内冷热量通过井水从另一口井回灌至地下的一般称为双井回灌。而单井回灌,就是井水抽出经过热量交换后又回灌到原来同一口井中。该单井回灌的原理,为井中间设一隔板,下部潜泵抽水,上部回灌。
2单井回灌的短路现象
⑴什么是“短路”
“短路”就是回灌水没有充分与浅表土壤进行热量交换,温度尚未恢复到初始温度,就被抽回。
从理论上说,若井管隔板正好与隔水粘土层吻合,此隔水粘土层又连续足够大,就可以做到上回下抽不产生短路现象。但由于抽水量和回灌量的比例是由含水层地质构造所决定的,所以井管内分隔板的位置也不能随意确定,而隔水粘土层的位置更是千变万化,又由于粘土层厚度、连续性的不确定性,滤料与止水层的设计与施工无法做到准确一致。另外,有些地区没有隔水粘土层,为单一砂质卵石层,所以,短路现象非常普遍。
⑵“短路”现象的严重后果
由于回灌水到抽水口路程太短,回灌水与浅表土壤没有充分进行能量交换,温度不能复原,致使产生严重后果。冬天,井水出水温度会越来越低,甚至系统不能继续运转。夏天相反,井水出水温度会越来越高。经实际调查,某汽配城的单井回灌在酷热季节,其井水出水温度均在37℃以上。
⑶单井回灌普遍存在短路现象
双井回灌的回灌水由于有足够长的时间和路程与土壤进行热量交换,所以不管夏天多热、冬天多冷,连续运行时都能使井水温度基本稳定在初始温度。因此,所有双井回灌系统夏天冷却水的初始温度都在15℃左右(北京地区)。在该“图集”中,却把夏天制冷标准工况冷却水(即井水)进出口温度定为32℃/37℃。这是因为短路现象普遍存在,井水温度实在降不下来的缘故。
3耗能问题
⑴单井回灌大幅降低热泵机组效率,增加了投资费用和运行费用
由于夏天井水出口温度单井比双井高15℃以上,由“图集”第7页图表中看出,冷凝器出口温度从20℃提高到35℃,热泵制冷效率将下降9%,在其他条件不变情况下,机组容量将增大,机组投资增加,机组运行电费将提高。
⑵冬天的单井回灌系统
冬天出水温度降低,不仅会降低热泵效率,严重者还会因结冰而无法继续运转。
⑶单井回灌并不比双井回灌少投资
单井回灌表面上,好像比双井回灌少打井。其实不然,在相同地质条件下,出水量决定与含水层厚度。粗略讲,一口井只能半口抽,半口回,所以,出水量必然要减少,总的打井数量并不能减少。
另外,由于井水出水温度夏天升高,冬天降低,“图集”中规定只能利用井水5℃温差的热量。而双井回灌,夏季可利用10℃温差,冬天可利用7-8℃温差,这样,单井回灌打井数量必须大于双井回灌的数量才能达到相同效果,从而增加了无效的投资。
⑷增加了泵送水量的功率损耗
5℃温差井水和10℃温差的相比,提取相同能量,将增加一倍水量,泵送功耗将增加到8倍,泵送电费也将增加到8倍。
4单井回灌的物理本质缺陷
水井是地源热泵系统与浅表地层土壤的换能器。
井水是热泵系统与地层土壤交换能量的载体。从某种意义上讲,在抽水量相同条件下,抽水与回灌水的路径范围,决定了能提供能量的土壤范围,决定了热泵机组能输出能量的大小。
单井回灌,该“图集”中规定最小井距为10m,就按此计算,其可提供能量的土壤为一直径10m的圆柱体。而双井回灌,距离一般为50m,回灌区直径为100m,其可提供能量的土壤为一直径100m的圆柱体。两者相差甚多。
5对双井回灌的几个问题探讨
有人指出双井回灌有三大问题,一是有移砂现象,会引起房倒屋塌;二是交叉污染;三是90%以上回灌一年后都堵塞。下面逐一加以分析。
⑴移砂现象
有人称单井回灌井口有一换热器,不设除砂装置,抽上来的砂都回灌到原位,不会出现移砂现象。而双井回灌,没有换热器,有除砂器,砂子回不到原位,日积月累,就会把砂掏空,出现房倒屋塌。
笔者认为,井口装换热器,不装除砂器,并不是单井回灌的专利。果真移砂后果那么可怕,双井回灌的同行们也装换热器,不装除砂器不就行了嘛。实际上,上海等城市确实出现过地面沉降、局部塌陷的现象,但其原因,不是由于抽出了砂,而是由于过量开采地下水。承压的地下水被抽走后,地下土层中的泥砂、粘土受到更强的压缩而变形,其中粘土变形占70%,砂层变形占30%。
合格的井,水中含砂量仅为二十万分之一(体积比),而且井水的含砂量是逐渐降低的,据成都西郊水源地17眼管井调查,竣工时含砂量为万分之一,投产一年后只有百万分之几。就算有二十万分之一的砂,过滤器一般为60目,直径约0.3,滤除的仅是0.3以上的砂子。10000㎡的建筑,需一眼80m3/h左右水量的水井。一年滤出的砂子也就是几千克到十几千克,怎么会引起房倒屋塌呢?这种说法是没有根据的。
⑵交叉污染
地下水是分层的,每层水都在流动。只要取水和回灌路径是封闭的,没有污染物进入,在同一层内就没有交叉污染问题。交叉污染一般应指层间交叉污染,尤其应指大部分已被污染的地表水和未被污染的深层水之间的交叉污染。对于目前地源热泵水源井,一般只允许开采浅层地表水。无论对于单井回灌还是双井回灌,应该说都是安全的。要说有问题,单井40℃左右热水的回灌倒是一个值得注意的问题。
⑶回灌堵塞问题
任何过滤器,都有一个易堵塞的问题。水井井管外围都有一个大过滤器,井水回灌时,不论是单井还是双井都可能会堵塞,关键是能否采取有效的措施,加以防止和克服。这些措施包括井的设计、井的施工、井的管理。只要措施得当,回灌堵塞问题不难解决。举一个例子,水系统过滤器,一般用反冲来定期清洗,就能保证长期连续工作而不堵。双井回灌,定期抽灌轮换,实际上也是定期反冲清洗,是长期保持回灌不堵的一个重要方法。在这一点上,单井回灌就很难实现,就不如双井回灌有利。
6结论
单井回灌普遍存在“短路”现象,把参与换能的地表土壤束缚在一个小圆柱体内,输出能量受到极大限制。所以只有提高输出水与周围土壤的温差,才能取得能量交换在低水平上的平衡,这就是单井回灌井水出口温度夏季升高、冬天下降的根本原因。由于这个缺陷存在,导致单井回灌投资高、运行效率低、运行费用高,而且在冬天严寒时有无法运行、系统瘫痪的威胁。
从技术上讲,双井回灌比单井回灌优点更多,运行也更安全。
我公司已经改造了两个单井回灌了。国家安全局----
回复
31楼
不太懂,不过感觉上单井回灌怎么可能那么快就把回水温度降低到土壤温度呢?如果周围土壤的热能都被吸收掉以后,还能从哪里取热呢?热泵系统就是搬运热能的过程,热传导效率决定热泵效果。系统负荷如果热传导很快的话,慢速传热的土壤怎么能满足快速制冷制热的需求?温差肯定只会越来越小,直到无限趋近于同温度,导致逆卡诺循环无法进行,热泵系统无法工作。
回复