据说单井回灌,是一种伪科学
zb51888
zb51888 Lv.2
2006年07月06日 22:27:38
来自于热泵工程
只看楼主

据说单井回灌,是一种伪科学(不代表本人观点仅此探讨)

据说单井回灌,是一种伪科学(不代表本人观点仅此探讨)
壹号公馆
2006年07月09日 10:17:04
2楼
这种说法,恒有源人出来解释是最好的了。
回复
wenyizh
2006年07月09日 11:38:58
3楼
不会把?我有可能进恒有源呢,难道真是炒作的?
回复
z726
2006年07月24日 17:05:48
4楼


请教原因!
回复
simplesb
2006年07月25日 10:11:18
5楼
单井能否回灌,需要实测。如果单井不行,就得多井回灌。我做过的设计就是双井加压回灌,因为实测表明,单井回灌量较小。
回复
sihanbaobei
2006年08月10日 16:09:11
6楼
我支持我公司工程师,曾在展会上把他门问的没话说,恒有源的哪个绝对不行。我几个哥们再那干过,根本达不到,他们说的效果。
回复
jiangquanyong1982
2006年08月23日 11:05:55
7楼
单井回灌违背了地缘热泵的设计初衷,大家都知道,地缘热泵之所以节能,是因为提取了大地中储存的地品味能量,通过地下水将地下的能量提取上来,单井回灌时间长了近出水温差接进,不能有效提取地下的能量,就不存在节能一说,打破了机组的设计工况。甚至都无法启动设备
回复
jpeast
2006年08月25日 11:52:29
8楼
以上各位说的都不够全面也是对科技的不认真!!!
希望多听专家的意见和中国政府机关的支持文件!再做评判!响应可再生能源水源热泵“单井技术”!于已于民的大事
简介:
一、中央液态冷热源环境系统简介及工作原理
地能中央空调系统(水源热泵)是以液体为介质,以在国际上独创的浅层地能(热)采集技术为核心进行系统集成的,为建筑物冬季供暖、夏季制冷、日常提供生活热水(三联供)的环境系统。
地能中央空调系统由能量采集、能量提升和末端能量释放三部分组成:
1、能量采集系统——由冷热源单井、能量采集器、井口换热器等组成。
能量采集系统以“单井抽灌”技术为核心,在冬季采集浅层土壤中的低位热能,为热能机组持续提供热源;在夏季将浅层土壤作为冷源,利用其低温特性对系统循环水进行冷却。地下水通过间壁式换热器(包括螺旋板换热器、板式换热器等)的换热壁面完成冷热流体热量的交换。回灌水与土壤、砂石等进行热交换,实现能量的采集和传递。
2、能量提升系统——由地能热泵、能量输送泵、阀组、定压装置、控制系统等组成。
能量提升系统利用地能热泵,提升低位能量。二次循环水通过蒸发器与能量提升器内部工质进行热交换,地能热泵由外部输入电能对能量进行提升,末端系统循环水通过冷凝器与地能热泵内部工质进行热交换。
3、能量释放系统——将提升的能量通过末端装置向建筑物释放。能量释放系统利用末端装置,冬季供暖、夏季制冷、日常提供生活热水。
能量释放系统有散热器、风机盘管、风机盘管加新风、全空气系统和地板辐射采暖系统等形式。

二、中央液态冷热源环境系统特点及优势:
1、利用可再生能源——
地能中央空调系统的主要能量(约75%)取自浅层地下,是间接使用太阳能;使用这一系统,将使建筑总能耗的50%以上来自可再生能源;
2、初始投资少——
一套系统,三种功效:采暖、制冷、制备生活热水,省却常规系统的冷却塔、锅炉系统、锅炉房占地、安全消防设施,较常规系统降低初投资20%—30%;
3、节约能源、运行费用低——
地源热泵的冷热源温度一年四季相对稳定,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低,这种温度特性使得地源热泵比传统空调系统运行效率要高40%,因此要节能和节省运行费用40%左右。另外,地能温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。在制热制冷时,输入1KW的电量可以得到5KW以上的制冷制热量。运行费用每年每平方米仅为15——18元,地能中央空调系统采暖用电是电锅炉的1/4,制冷用电低于分体空调的1/2,节能30%~65%以上;
4、保护水资源——
地能中央空调系统利用公司独创的单井抽灌技术,彻底免除了传统能量采集过程中对地下水的破坏和污染;不需要冷却塔,杜绝冷却水消耗;
5、使用区域零污染——
使用区域不排放任何气态、液态、固态污染物;不产生热污染及噪声污染;
6、节水省地,一机三用(三联供)——
节水省地:1)以土壤(水)为冷热源,向其放出热量或吸收热量,不消耗水资源,不会对其造成污染。2)省去了锅炉房及附属煤场、储油房、冷却塔等设施,机房面积大大小于常规空调系统,节省建筑空间,也有利于建筑的美观。地源热泵系统可供暖、制冷和免费生活热水,一套系统可以代替原来的锅炉加制冷机等三套装置或系统。
7、运行安全可靠、寿命长——
地能中央空调系统运行过程无燃烧,不产生高温、高压气体或液体,不结垢,使用寿命长,由于地下温度常年恒定,机组工况稳定,不受室外环境影响,寿命长达三十年!
到目前为止,地能中央空调系统已推广应用了约260项工程,总计建筑面积为320万平方米,地域辐射到拉萨。建筑类型包括:政府办公大楼、商业写字楼、住宅楼、大型商场、学校、展览馆、档案馆、体育馆、游泳馆、部队营房、公寓、别墅、宾馆、幼儿园、敬老院、银行、医院、工业厂房、景观水池等。

与传统地源水源热泵技术比较表
系统
形式 应用形式 地下水质影响 回灌 移砂 地层结
构影响 初投资 工况
水源
热泵 多井抽灌 地下水易发生生物性变化、影响水质 回灌不
利普遍存在 普遍存在 地下水位发生异常,影响地层结构发生基础沉降 较低 移砂回灌不利不利使得系统稳定性下降
地源
热泵 埋管
地耦式 对地下水水质基本无影响 无回灌
不利问题 无移砂现象 不存在 大量的钻孔施工使得投资极高 钻孔施工回填不佳极易导致峰值负荷状态下系统工况不佳
中央液态冷热源环境系统 单井抽灌 对地下水水质毫无影响 无回灌
不利问题 无移砂现象 不存在 较低 换热特性使得系统极稳定、峰值工况下稳定

四、政府领导关怀及国际评价(图省):中国浅层地能开发技术世界领先——国际评价
五、中央液态冷热源环境系统论证报告及结论:
2001年2月,北京市经委组织中央液态冷热源环境系统项目的专家鉴定会。主任委员由哈尔滨建筑大学博士生导师马最良教授担任、副主任委员由清华大学博士生导师冯俊凯教授担任。鉴定委员一致认为:“自主开发的中央液态冷热源单井抽灌技术在国内外首次采用,加大井水温差,提高井水利用率的技术是先进的,达到国际先进水平。
与常规的水源热泵的抽灌井组合形式截然不同,单井抽灌(核心专利技术)使抽取和回灌由同一口井完成,该技术从根本上解决了常规水源热泵回灌不利、移砂所导致的地层不均匀沉降问题,使得浅层地能的利用取得历史性突破。完全克服传统地源、水源热泵投资高,回灌不利、移砂而导致地层沉降等问题。相对风冷热泵、水冷机组等空调形式极大降低能耗,减小装机容量,大大延长使用寿命。
实践是检验真理的唯一标准,该技术问世以来已经取得了包括美国、新西兰在内的8项国际专利,在包括国家大剧院四大工程难题之一的35000平米景观水池工程在内的260多个项目(详见附录-《工程案例》)、3200000平方米工程中得到应用,取得极佳的使用效果。先后被人民日报、中国中央电视台、经济日报、解放军报等多家媒体连续报道。胡锦涛、贾庆林、曾培炎等多位党和国家领导人曾多次视察我公司并对该技术的推广倾注大量心血。北京市统计局信息监测中心对我公司所做的11项工程项目进行运行跟踪监测,监测结果显示:采用该项技术的空调系统综合运行费用普遍低于采用燃煤取暖的锅炉及热力系统,北京市燃煤取暖费上限为30元/平方米,而我们的系统最低费用为9.48元/平方米,减少消耗68.4%,节能效果极其显著!
总之,通过以上分析,其供冷暖系统采用先进的环保经济和节能技术,可提升建筑物的整体形象,此项技术必将成为贵工程项目一道亮丽的风景;对于大力开展环保、节能事业,构建健康稳定的经济发展体系,将会为中国和谐社会子孙后代生活环境产生更加深远的影响。
撰稿:焦平 mobil:13381437535 Office:82090857 FAX:62054540

二十一世纪取代传统供暖(冷)方式的有力竞争者中央液态冷热源环境系统研讨会发言摘要
《经济日报》2002年7月10日星期三 特刊 14版15版通版
 全国政协常委、中国工程院院士丁衡高——绿色冷热循环统值得推广: ————接下一篇
回复
jpeast
2006年08月25日 11:59:24
9楼
1.陆地水资源分为地表水与地下水,地下水按照地质构造不同又分为浅层水与承压水,通常所说的水位下降指的是10-30米深度内的浅层水,此水系大多与地表水系通连,由于降水量及使用的原因可能会造成该水层水位发生波动。而深层承压水指的是在较深地层下蕴含在上下两层隔水带中间的水系,该水系位置较深,储量较大,且水位不发生变化。我们所提供的单井抽灌技术利用的正是这一水系。
2.单井抽灌技术与传统的水源热泵多井抽灌有本质的区别,在能量获取的全过程中利用水作为热交换的介质与周围的土壤砂石进行热交换,而不是完全采集地下水中所含有的能量,譬如一口流量为100m3/h的单井,其流量指的是井内自身循环量,而不是开采量,在同一瞬时,该系统抽取量与回灌量等值,故对于深层地下水决无任何消耗,不会因此而降低当地水位。
3.井内系统在设计之初已充分考虑到水位线有可能发生的波动,取水与回灌水的位置要远远低于静水线。因此,即便是深层承压水水位发生波动现象,系统也绝对不会受到任何干扰,这一点我们260多个工程项目可以充分证明。
4.浅层地下水水位有可能在一定时间发生水位波动,但绝不可能枯竭消失,也就是说只要有水,我们的单井抽灌系统就可以正常使用,无需担心。今年来国家实施的南水北调工程更会使北京地下水储量有所增加而不是减少或枯竭。
5.实践是检验真理的唯一标准。我们的单井抽灌技术是北京市环保局、水利局明文推广的环保节水技术,是2008年奥运筹委会专家组集体论证一致推荐使用的奥运推广技术(详见附录奥委会暖通、水利专家组致刘淇主席集体签名文件),在诸如国家大剧院35000平米景观水池、海淀区政府、陆军航空兵学院等多个政府重点工程中通过专家论证,得到推广实施。事实证明,这些工程使用状况良好,大量的节约了运行费用。(详见附录《北京市统计局信息监测中心跟踪监测结果》)
减少投资就等于先赚到了钱,节省运行费用就等于每天都在多赚钱。 就本项目而言,无论从技术性能、投资回报、环保效益、运行费用、等多个角度 我们认为至少目前是最佳的选择。采用常规空调系统当然也完全可以完成使用,但是两相比较每年节省的费用和减少的初投资累计起来应该是一个天文数字,中央液态冷热源环境系统对于大型建筑项目工程的实施是一个最大的投资亮点。
回复
fanbingbing
2006年08月29日 21:43:26
10楼
我的观点:
1、单井回灌是否回灌到同层,如果是同层,就会产生热水的循环,井水温度越来越高,反而不节能;如果不是回灌到同层,就会造成“串层污染“,既不同水层相互含量不同,造成污染。
2、没有一个(除了国际大剧院以外)业主给施工单位发出致谢信,不是炒作,是什莫?
3、恒有源在天津工程就失败了,现在不好下台,据说已经改成三采三灌了。
回复
shangfang73
2006年08月30日 09:19:33
11楼
伪科学就是伪科学,再怎么弄假也是伪科学!!恒有源在这方面可谓登峰造极!!

10楼说的很对,如果同层同井回灌,那么冬季水温将越来越低,效率大大下降,出水温度与回水温度趋于一致,如何提取热量??? 如果是异层回灌,则发生水体污染,是违法行为!!!

恒有源失败的例子太多了,弄个大剧院算狗屁,那个项目是用景观水做冷热源,又没有做单井回灌。

大家可以打电话问问上地软件园,口腔医院,海淀区政府,邮电设计院。。。。。。。。。这些甲方哪个不骂恒有源,垃圾就是垃圾。

另外,徐生恒让自己老婆的香港公司弄个永源热泵,然后高价卖给恒有源,当然实际上是恒有源的大股东北京控股(香港上市)出的钱,这种行径,哼哼。。。。。。。
回复