冷却塔450吨两台在三楼,12米高处。溴化锂主机在二楼,6米高,冷却水流量900立方米每小时。冷却水泵在一楼,水泵扬程28米,流量960立方米每小时。系统运行起来冷却水泵出口压力35米,进口压力为0米,主机进口压力为26米,出口压力为5米。调试的厂家老是说主机里有空气,导致出现调试冷冻水温度老是不能达到额定的7度要求,一般在10度左右。请问是不是水泵选择有问题?多多指教!
请问是不是水泵选择有问题?
多多指教!
2楼
觉得水系统阻力偏大,主机进、出口压降太大。
问一下,主机进、出口温差有几度?
回复
3楼
厂家说得对!你要检查冷却塔出水口处是否有旋涡?如果有,就是旋涡卷入系统中的空气。
回复
4楼
“主机进口压力为26米,出口压力为5米”,
一般设备的阻力是没有这么大的,绝对是系统内有空气,或者过滤器脏堵,跟系统没有关系。
“调试的厂家老是说主机里有空气,导致出现调试冷冻水温度老是不能达到额定的7度要求,一般在10度左右。”
这句话好像有点问题,系统里有空气,会导致进出水温差偏大,而冷冻水温答不到额定的7度要求,这个要通过调整水流量来控制进出水温差才能实现的。
回复
5楼
冷却水泵进口压力怎么会是0米啊,而且有空气的话是应该温差大啊,或者说流量不够主机直接保护了,不懂
或者是不是冷却水系统阻力偏大,导致冷却水流量不足而影响主机制冷效果
回复
6楼
大家说的好,可我检查了冷却塔进水出没有漩涡呀,水也很干净,过滤网拆了看了,问题还是没解决,真的搞不懂!!、
还有没有高手啊,多指教指教!!!!!
回复
7楼
根据你的情况!基本判定冷却系统没有太大问题!
冷冻水系统压降太大!正常应不超出0.07MP为好!现在检查冷冻水系统是否有空气!如果是闭式水系统请从排空阀处看能否放出空气!如果系统没有空气就是水系统有堵!建议检查过滤网和阀门!
至于厂家讲的问题!除非是感温装置装在回水!(基本不可能)!现在等于冷冻水流量减小!进出水温差大!应该出水温度低才是!搞不懂厂家!
另请你介绍一下你的冷冻水系统!我们可以进一步分析!
个人观点!谬处请指正!
回复
8楼
另外,请调节水泵出口的阀门将冷水机组冷凝器进出口的水压降调整到设计压差。
回复
9楼
水泵出口压力是阀前还是阀后?水泵出口压力为35m,为什么主机进口压力是26m呢?你的水塔两个液面的高差是多少?水泵是灌入还是抽出?
回复
10楼
你的水泵进口应该会有压力吧,没有压力不正常的,你卸下压力表看看有没有水出来。。。
还有你的压力表的位子最好给出,以便判断,
从你其他给出的参数我们可以看到你的主机的压降为21m。从水泵出口到主机的进口管路上的压降还是比较的正常。
我觉的你现在要确认几个问题
1,你主机有没有堵,
2,最好你压力表给换一下,确认自己的压力参数完全正确。
3,在管路中你的阀门都要完全打开。确让自己的阀门没有坏的。包括你冷却塔上面调节的阀门
4,还有你的管路大小最好也给出来,
5,水泵运行的电流怎么样?
回复
11楼
水泵出口到主机的进口有6m的高差。压降还是比较的正常
回复