住户进线开关用160A空开有必要吗
wzy777q
wzy777q Lv.4
2011年09月19日 15:23:23
只看楼主

住户进线开关用160A的空气开关导线才是10平方的,电表是10(40)A的如果导线燃火了,电表烧坏了,开关都不动作那这个开关还有什么作用这个开关还经常自动跳闸,不知道为什么

住户进线开关用160A的空气开关
导线才是10平方的,电表是10(40)A的
如果导线燃火了,电表烧坏了,开关都不动作
那这个开关还有什么作用

这个开关还经常自动跳闸,不知道为什么
免费打赏
hhhcaics
2011年09月20日 21:22:04
12楼
10平方用160A 脑残才会这么做
回复
iamokey
2011年09月21日 09:28:33
13楼
160A是框架电流吧,脱扣电流是多少呢?难道也是160A?
回复
dongjinzhou
2011年09月21日 09:49:03
14楼
这太有问题了,导线要大于或等于开关整定电流,160A的开头至少要配70mm2的电缆了。
回复
宝来
2011年09月21日 11:30:27
15楼
你家生产塑壳断路器么,或是断路器不要钱滴?给10平方的导线用160的开关,这样吧楼主,160的要是跳得话,弄个1000A的智能框架应该效果不错!
回复
chefushe
2011年09月21日 11:53:46
16楼
60A的断路器足可.经常跳闸可能线路有瞬间短路现象.或160A开关质量问题.
回复
jinguandianqi
2011年09月21日 13:59:37
17楼
进户箱得做多大啊 !!!从设计到施工就没有人看得出来这东西不合理?
回复
zlj5165
2011年09月21日 14:03:06
18楼
我觉得可以考虑用框架了。
回复
tianyafeng999
2011年09月21日 15:27:22
19楼
这是谁做出来的活 阿
也太那个啥了吧
和厂家是亲戚
回复
yeyuyuntian
2011年09月21日 16:33:54
20楼
对于这个话题,个人觉得没必要讨论了!
回复
内蒙古电力
2011年09月21日 18:01:42
21楼
配置不合理~~~~
跳闸原因是在开关出口电缆有近距离短路,短路电流超过开关跳闸值,开关跳闸。
回复