住户进线开关用160A的空气开关导线才是10平方的,电表是10(40)A的如果导线燃火了,电表烧坏了,开关都不动作那这个开关还有什么作用这个开关还经常自动跳闸,不知道为什么

住户进线开关用160A的空气开关
导线才是10平方的,电表是10(40)A的
如果导线燃火了,电表烧坏了,开关都不动作
那这个开关还有什么作用

这个开关还经常自动跳闸,不知道为什么
免费打赏
浩宇
2011年09月22日 14:24:42
22楼
用160A还跳
我感觉你选的开关质量有问题,要不就是有接地现象
回复
yuexingyufs
2011年09月23日 09:53:26
23楼
晕 怎么会有这样的事
回复
hengli8674
2011年09月23日 11:47:18
24楼
没见过这么大的
回复
开心老爸
2011年09月23日 12:52:33
25楼
用160A,疯了,难道是800m2别墅吗?跳闸应该是因为漏电了
回复
tiger2006
2011年09月23日 14:40:16
26楼
单相还是三相?
电流整定值与电缆线径也不相符
回复
woheni2010
2011年09月24日 19:47:01
27楼
牛逼啊 160的 要用塑壳了吧
户内箱给人家整那么大
回复
huadongdianzi
2011年09月24日 21:46:42
28楼
难道他的开关还带漏保?
回复
fjwan0130
2011年09月26日 14:01:56
29楼
连10平方的线,接塑壳都能跳闸,你用的什么牌子的?如果排除塑壳本身的质量问题,有可能在接线的时候就没有将线接牢,试想下10平方的线根本接不上塑壳上,极有可能接线不牢,时间长了,电缆头会形成一个较高尖端电流,会烧掉电缆,塑壳这个时候应不动作,若经常动作,说明接线的进线端与出线端可能直接导通了。造成塑壳内部都直接短路,产生较大的短路电流(因塑壳往往都是3极的,不排除电工将2相直接接在一起的错误),这个时候160的塑壳会跳闸,同时电缆不会烧掉。
如果说只塑壳动作,电缆没事,有可能真的是塑壳的质量问题了。建议进户开关选个40A的微断足够!
回复
玖重山
2011年09月26日 14:18:54
30楼
楼主是不是看错了吖?是不是开关是160A的,正开关整定值小哇!
回复
shanhuhuayu
2011年09月26日 20:50:08
31楼
跳闸是内部有短路,基于住户的负荷较小,用160的有些大材小用
回复