住户进线开关用160A空开有必要吗
wzy777q
wzy777q Lv.4
2011年09月19日 15:23:23
只看楼主

住户进线开关用160A的空气开关导线才是10平方的,电表是10(40)A的如果导线燃火了,电表烧坏了,开关都不动作那这个开关还有什么作用这个开关还经常自动跳闸,不知道为什么

住户进线开关用160A的空气开关
导线才是10平方的,电表是10(40)A的
如果导线燃火了,电表烧坏了,开关都不动作
那这个开关还有什么作用

这个开关还经常自动跳闸,不知道为什么
免费打赏
寒塘渡鹤影
2011年09月19日 15:44:38
2楼
能用微断的地方没必要用个塑壳
跳闸应该是内部有问题,质量什么的
回复
电电电
2011年09月19日 15:50:18
3楼
你用的什么牌子的断路器,以后我都不用了,
回复
chintclf
2011年09月19日 17:24:18
4楼
什么人啊,乱用乱接,
回复
peaceonyou
2011年09月20日 10:05:47
5楼
感觉开关没用啊 应该先烧掉进线么
回复
cjs11hj
2011年09月20日 10:22:28
6楼
线和开关要配套,跳闸的话你要写明有没有下线开关,和主要是什么负载等情况,才有利于判断
回复
liukaixi10
2011年09月20日 11:39:08
7楼
要配套使用,断路器跳是内部有问题吧。
回复
混在电气
2011年09月20日 12:46:26
8楼
非专业人员干的吧,呵呵
回复
yujiang19652
2011年09月20日 15:34:51
9楼
这是常识性的错误
回复
y502x
2011年09月20日 17:41:23
10楼
导线燃火仍不动作???????????????????
回复
山泉雾雨
2011年09月20日 17:44:52
11楼
乡村电工所为,基本配置常识都不懂,杯具!
回复

相关推荐

APP内打开