闭水试验PPR管鼓肚,开裂是什么原因
jarodsang
jarodsang Lv.4
2011年09月19日 13:38:34
来自于工地图片
只看楼主

2010年10月室内给水管道安装完成后打压,试验压力0.9mpa,未发现渗漏。进入冬季前将水排出,并用气泵把水平支管内剩余水吹出。 今年6月市政管网接通(市政管网压力0.4mpa),卫生间做二次闭水试验时发现管道漏水,经剖开地面检查发现实为管道鼓肚、破裂所致。后联系供货商,供货商技术人员分析说:“是去年冬季水没排净,冻胀造成管道变形,今年给水后破裂的。”这个解释是否合理? 我单位认为不合理。对方又提出送实验室进行复试。就用现在现场开裂的那根管子,去除开裂部分做承压试验。是否合理?

目前已发现两处存在以上问题,全部是De25管。现场共进该品牌管1000m。很担心别的位置再出类似问题。因为已经隐蔽了。
请高人指点!

照片975.jpg


照片977.jpg


照片979.jpg


照片980.jpg


照片982.jpg

免费打赏
yuhouji
2011年10月07日 09:44:39
22楼
应该是材质有问题,偷工减料了!
回复
sunchangsheng003
2011年10月08日 08:01:15
23楼
15楼的说法是正确的!!!!
回复
xpaigeipaishui
2011年10月08日 16:48:29
24楼
应该是管材的问题吧。
回复
amon_007
2011年11月07日 11:41:21
25楼
很明显,你们单位吹水没吹净。你们工人省事了。地埋暖气的水是很难吹净的。应该怎么吹,你仔细想想,看你们工人是那么干的吗?
回复
yangchaosc
2011年11月20日 11:50:17
26楼
这个管子的颜色看着有点不一样。
回复
rock0316
2011年11月21日 17:33:13
27楼
回复
smzhangming
2011年11月28日 14:08:19
28楼
如果是没排净的话,被冻裂处应该是管子的最低部,而这个竟然是在侧面开裂的
回复
hailun992520
2011年11月28日 17:26:25
29楼
很好很强大很受学习,不在现场胜在现场!!!!!!
回复
zeng_515
2011年11月29日 17:04:49
30楼
裂口处感觉像是有热源造成的。。这些管材也太次了点了
回复
scl2007
2011年12月01日 10:25:45
31楼
肯定是管子的质量有问题。
回复