末端问题!!
lqxsh
lqxsh Lv.2
2006年07月06日 10:58:26
来自于中央空调
只看楼主

最近做的一个工程,室内温度总是在28度降不下来,气温35度.现在怀疑是盘管小了>但是选盘管时只考虑了制冷量没考虑风量....主机制冷时出水温度10度回水温度17度.现在用户要求在把室温降低一点..到了26度就好办了....各位老大给小弟分析一下是什么原因..怎么解决呀????选盘管时只考虑制冷量吗??什么时候需要考虑盘管的循环风量呀???

最近做的一个工程,室内温度总是在28度降不下来,气温35度.现在怀疑是盘管小了>但是选盘管时只考虑了制冷量没考虑风量....主机制冷时出水温度10度回水温度17度.现在用户要求在把室温降低一点..到了26度就好办了....各位老大给小弟分析一下是什么原因..怎么解决呀????选盘管时只考虑制冷量吗??什么时候需要考虑盘管的循环风量呀???
免费打赏
pxyong2008
2006年07月06日 12:04:59
2楼


冷冻水的温度高了 , 机组满负荷运行了没有? 应该降低冷冻水温度.
回复
lqxsh
2006年07月06日 13:08:32
3楼
末端全开了,主机上标的制冷量是25.2KW.空调实际使用面积180平方米.是不是主机小了?主机在一楼楼顶,盘管在3楼!!!
回复
xlsamys
2006年07月15日 10:35:06
4楼
房间的功能是什么?
回复
huataikt
2006年07月15日 13:32:10
5楼
同意二楼的意见!
回复
huataikt
2006年07月15日 13:36:23
6楼
一般风机盘管的风量与制冷量成正比的,所以说是水温问题!一般标准工况进水是7度,出水是12度。
我公司一直致力于风机盘管的专业生产和产品开发。现全新推出高性能、低噪音空调末端:超薄型明暗装、嵌入式四吹风、扇形、立柜式、壁挂式风机盘管、超薄型吊顶式新风机组和浴场用健康干身器。
欢迎选购!联系方式:王经理 电话:0510-80201636*87271350传真:0510-80201636*87271350
回复
haodangxp
2006年07月15日 13:50:00
7楼
180平方,房间是什么功能?有可以是进水温度高了,有可能是冷量不够。
回复
snrguhyygy@co163
2006年07月15日 18:13:15
8楼
把主机的出水温度往低调一调.应该能行.
回复