我一直很奇怪啊,各位大侠帮我解决下。我这反渗透设备0.5吨每小时,是用两支BE4040膜。这两支膜分成两段,串联起来。反渗透回收率竟然可以达到50%,有时师傅把它调成75%也可以运行很久,原水是市政用水。我查了下膜参数是一支膜回收率为16%,两支膜最多也就29%啊。[ 本帖最后由 jiangying07 于 2011-10-11 23:21 编辑 ]
我一直很奇怪啊,各位大侠帮我解决下。我这反渗透设备0.5吨每小时,是用两支BE4040膜。这两支膜分成两段,串联起来。反渗透回收率竟然可以达到50%,有时师傅把它调成75%也可以运行很久,原水是市政用水。我查了下膜参数是一支膜回收率为16%,两支膜最多也就29%啊。
[
本帖最后由 jiangying07 于 2011-10-11 23:21 编辑 ]
12楼
这很正常,建立循环系统就可以了。
一只膜最大回收率不超过15%,浓水再回到原水段建立循环,可以加大进水量,整个系统产水、回收率就上去了,跟单只膜回收率并不冲突。
当然浓缩液肯定还是要排的,而且一段时间运行后必须冲洗置换一次。
[
本帖最后由 xth214 于 2011-9-20 17:07 编辑 ]
回复
13楼
单支膜的产水率对于设备而言,是有一定影响的。虽然单支膜的产水率不能改变,但我们还是可以改变回收率的如:回流、反渗透进水加压、温度的升高、水质的改善,都能有办法在原有的基础上增加回收率的。只是有些因素的改动会造成反渗透膜使用寿命的简短!
建议慎用!
回复
14楼
我现在很不明白了。我这没脓水回用啊,直接第一支膜的脓水进入第二只,然后排出了。老鸟说的:这个是系统的回收率而并非膜的回收率 这句话什么意思呢?那设备上的流量计脓水和纯水是1:1啊,都是0.5m3/h.这样还不是系统回收率?
回复
15楼
浓水流量计的0.5m3/h是二段RO排放的浓水,二段RO实际产生的浓水量可以更大,多出来的浓水回到RO高压泵前,不知道你们有没有装这个流量计。
系统回收率是指实际消耗的原水量比上实际产水量,进水是不加入循环量的
单只回收率指的是膜的进水量比上它的出水,进水是加上循环量的
回复
16楼
2段脓水没回收的,直接排掉。脓水端有个调节阀,来控制脓水和纯水的比例。今天问了师傅,他说小设备那么高的回收率是没问题的。
是不是那个调节阀起作用了呢,调节阀只是控制脓水的排放大小,没回收啊.
回复
17楼
那就比较牛了…………
大概水质也比较好
回复
18楼
50%以上回收率是很正常的
回复
19楼
真敢整啊,直接调废水阀调的。小设备搞得不咋规范。我们一般也就调到60%的回收率,而且还是弄的小回流。楼主确定没有做回流?
回复
20楼
确定没做回流阀。广东这边0.5吨的基本没做回流阀
回复
21楼
应该有回流的吧,回流量足够的话,回收率是可以达到50%以上的,小系统都这么做
回复