地下汽车库的排水坡度规范规定为不小于1%,但实际操作下来会把地面垫层搞得很厚,业主意见很大.请教有没有更合理的做法?
地下汽车库的排水坡度规范规定为不小于1%,但实际操作下来会把地面垫层搞得很厚,业主意见很大.请教有没有更合理的做法?
22楼
能否拿出些真实的东西给大家看啊 ,来到这里就是想学习东西啊
真诚些把
回复
23楼
环行
办法是人想出来的!!
回复
24楼
一般都要做排水沟,地下车库不会有很多水,基本不会在车库里洗车
回复
25楼
不设排水购,多设地漏,分块找坡,地漏用管道连到集水坑就可以了。
回复
26楼
路上,不过还是从各位大虾的看法学了不少东西,顶!顶。。。。。。
回复
27楼
车库只设坑不设沟。。。现在的做法~~地下室有水的机会太渺茫~
回复
28楼
恩一句话 做竖向排水
回复
29楼
排水沟均匀布置形成环路终端设集水坑,这个办法不错,施工时一定要严格控制排水沟沟底坡度及平直度,严禁沟底积水!
回复
30楼
最近又看了几栋办公楼的地下室,发现都没有按规范设计,坡度小,排水沟少,地下室有积水现象,设计和业主都觉得没有问题。看来重视的人很少。
回复
31楼
我现在的工地上利用回填土找坡,应该是个不错的设计。