案例题74分,通过了【分享】2011供配电考好啦,大家来对案例答案吧
dandanchm
dandanchm Lv.4
2011年09月18日 17:54:56
只看楼主

刚刚查了成绩177+74,大家可以对照我的答案参考下综合大家的答案,我来整改下,我先说我的上午会做的只有14题1 2.97% A(有人说不对)2 2.0% D(都同意)3 提高功率因数 B5 950mm B(应该是960mm 考虑海拔问题)6 37.8Kw C7 34.6KW C8 110.78 B9 159.72 C10 3*150+1*70(瞎做的)(大家说是185的,但都没说依据)

刚刚查了成绩177+74,大家可以对照我的答案参考下

综合大家的答案,我来整改下,
我先说我的
上午会做的只有14题
1 2.97% A(有人说不对)
2 2.0% D(都同意)
3 提高功率因数 B
5 950mm B(应该是960mm 考虑海拔问题)
6 37.8Kw C
7 34.6KW C
8 110.78 B
9 159.72 C
10 3*150+1*70(瞎做的)(大家说是185的,但都没说依据)
11 线路电压器接线 A(大家同意)
14 接地保护并动作于信号 C
15 该处通风温度 无资料时候 加5度 C(大家说是室外的,所以是最高温度,我怎么记得是室内呢,难道卷子不一样嘛)
16 变压器距离之间5m C(大家都同意)
18 单车长+4800 B(应该是单车长+5000)
20 四周加1m C(大家同意)
25 剩余电流30mA保护器 D(猜的)
17 A忘记了(瞎做的)

下午的
3 11个月 B
5 初始投资 D(猜的)
8 10kv经消弧线圈接地,35kv的不接地 D
9 286kva B
10 0.68Ω B
11 2.55,B 我已经知道算错,不是用rcr=5*(L+W)/LW的公式,是另外一个
12 30个灯 C
16 1 D
17 0.42A A
19 飞转矩 C(猜的)
20 0.9 A(瞎做)
21 单相接地保护 C
22 59.5A A
23 6.4A 18.6 B(这道我算出来的额,应该对额)
24 4.9A
26 特级 A(送分题)
27 控制中心报警系统 C
28 1250kva D
29 屋顶直升机停机坪 B
30 矿物绝缘电缆 C
33 室内CO2浓度 D
34 定温度法 D
35 150s D
36 30Ω D
37 52Ω B

[ 本帖最后由 dandanchm 于 2012-1-12 14:54 编辑 ]
免费打赏
hejunfang123
2011年09月18日 19:46:21
12楼
个别不太一样,但是大多数差不多一样。不晓得对不对!考完就是没有感觉!
回复
hejunfang123
2011年09月18日 19:48:22
13楼
30盏 2.55 应该没有问题
回复
cconie
2011年09月18日 20:00:24
14楼
我想知道非矩形房间,如何计算RCR!请指教!谢谢。
回复
cconie
2011年09月18日 20:02:53
15楼
上午的18题,我开始也做的是单车长+4800,但是,我看规范表格后面有个注解,说35kV的,通道要不小于1000mm,我就改作5000+单车长了。
请鉴定!
回复
cconie
2011年09月18日 20:04:20
16楼
下午的28日,就是油浸变压器的容量不大于多少的题目。1250kVA是干式变压器吧?油浸的多少在哪里能找到依据?请指教!
回复
cconie
2011年09月18日 20:05:20
17楼


16题是什么题?想不起来了。
回复
cconie
2011年09月18日 20:10:37
18楼
上午最后一个案例题,移动设备外壳接地的问题,好像楼主没有答案啊!
我记得第一题,我做的220/Zs(接地电阻)=512A;
后面,不做局部等电位的:好象是86V;
做局部等电位的是32V;
最后,哪种防止直接电击防护措施最好,我选的是包绝缘外皮的答案,加漏电只是辅助措施,手册上讲了。
还有一道题想不起来了。
请大家鉴定!
回复
cconie
2011年09月18日 20:11:55
19楼


我觉得你做的已经很多了。照这个样子,你已经顺利通过啦!
回复
whatr
2011年09月18日 20:21:44
20楼
回复
saga1982
2011年09月18日 20:27:44
21楼
我选的800,民规,条纹说明里讲到800油浸变压器不易做瓦斯保护,不知对不对
回复

相关推荐

APP内打开