抽出一点时间,在此开一个《监理工作案例》专贴。抛砖引玉。本帖杜绝虚伪的赞美灌水贴、虚假的感谢贴、无病呻吟的空洞贴,如有相似案例,尽可以补充之。版主一定尽心为之点评。 案例分为来自甲方的风险,来自施工单位的风险,来自监理内部的风险,来自政府方面的风险,来自设计方面的风险。 希望对监理人有借鉴、有启发、有帮助。【案例1】事由:碗扣件脚手架构件《检验报告》不真实内容: 经向河北省建筑扣件产品质量监督检验站核实,编号为“冀检(扣件)字(2009)第20170号”的《检验报告》存在如下问题

抽出一点时间,在此开一个《监理工作案例》专贴。抛砖引玉。本帖杜绝虚伪的赞美灌水贴、虚假的感谢贴、无病呻吟的空洞贴,如有相似案例,尽可以补充之。版主一定尽心为之点评。
案例分为来自甲方的风险,来自施工单位的风险,来自监理内部的风险,来自政府方面的风险,来自设计方面的风险。
希望对监理人有借鉴、有启发、有帮助。
【案例1】事由:碗扣件脚手架构件《检验报告》不真实
内容: 经向河北省建筑扣件产品质量监督检验站核实,编号为“冀检(扣件)字(2009)第20170号”的《检验报告》存在如下问题
1. “第20170号”不存在;
2. 2009年7月份,该检验站没有出具过这类报告;
3. “批准人周××”已经在7月份之前调走,不会在“批准”栏签字了。
检验站工作人员明确:此份报告是假的!
河北省建筑扣件产品质量监督检验站的联系电话:0317-5306360
因此,责成你部对正在使用的碗扣件脚手架构件:
(1)立即停止使用!
(2)立即按照《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008)第3.4条的规定进行检验。检验合格后,方能继续使用;
或者(3)全部退场,更换合格产品。
要求6月11日前将整改情况书面回复项目监理部。
tjhe1026
2011年09月22日 09:00:41
12楼
【案例12】
事由:加强电线敷设质量
内容: 在已经开始电线敷设的部位,没有严格按照GB50303中第15.2.2条规定选用导线的颜色。重申:相线用红、黄、绿色;保护地线(PE线)应是黄绿相间色;零线用淡蓝色。开关回路火线可以使用其它颜色,但是颜色宜统一。
在电线穿管前,应首先检查各个管口的护口是否齐全。如有遗漏和破损,应补齐和更换后再穿电线。
穿入管内的绝缘电线不得有接头。对绝缘层破损或者有死弯的线缆,应及时更换。
按照施工工艺的规定:打“鸡抓”时,应缠绕5~7圈;焊锡应饱满、均匀,防止出现虚焊、夹渣现象;绝缘包扎应严密。
依据节能验收规范的规定,线缆进场后,按照同一厂家各种规格总数的10%,且不少于2个规格做见证取样复试。凡是不合格的产品,严禁在工程中使用。
要求总包单位加强电线敷设质量的控制,督促相关单位做好施工前的技术交底工作,统一各道工序的工艺标准。
回复
tjhe1026
2011年09月22日 09:02:13
13楼
【案例13】
事由:落实BG50601-2010的规定
内容:住建委和质检总局2010年7月15日批准《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》为国家标准,编号为GB50601-2010,自2011年2月1日起实施。其中,第3.2.3、5.1.1(3、6)、6.1.1(1)条(款)为强制性条文,必须严格执行。
关于验收,规范中明确“建筑物防雷工程施工质量验收应符合本规范和现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定,并应符合施工所依据的工程技术文件的要求。”要求:防雷工程(子分部工程)应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人,防雷主管单位项目负责人共同进行工程验收。
与原“防雷及接地安装”子分部工程相比,增加了屏蔽分项,综合布线分项和电涌保护器分项等3个工程。
要求你部结合设计图纸(含深化设计图纸),根据规范的规定,单独或者要求相关分包单位编制防雷工程施工方案,尤其要有新增加分项工程的质量目标、控制措施和方法等内容,并报监理部审定。
监理部可以提供电子版(PDF)的规范。
回复
tjhe1026
2011年09月22日 09:03:24
14楼
【案例14】
事由:级配砂石不合格,退场。
内容:监理工程师对近日进场的用于汽车坡道房心回填材料进行例行检查,发现级配砂石含水量和含泥量不符合GB50202-2002中第4.3条的规定,因此,要求凡是不符合验收规范要求的砂石退场,不得用于房心回填!
要求总包单位在10月3日前,将整改情况书面报告监理部。
回复
tjhe1026
2011年09月22日 09:05:37
15楼
【案例15】
事由:规划市区范围内的施工现场应采用预拌砂浆
内容: 《绿色施工管理规程》强制条文“5.1.8 规划市区范围内的施工现场……应采用预拌砂浆。”
13日上午三方验收混凝土砌块墙体样板时,施工单位使用了现场搅拌砂浆,违反了北京市强制条文,也不符合设计图纸“采用预拌砂浆”的要求。
要求总包单位加强管理,教育施工人员遵纪守法,严格执行国家规定,在二次结构施工中采用预拌砂浆。
回复
tjhe1026
2011年09月22日 09:05:48
16楼
【案例16】
事由:通报现场绿色施工和安全施工存在的隐患
内容:绿色施工隐患:
1. 二区首层东侧和中部,塑料餐盒遍地,没有及时清理干净。
2. 水管有跑冒滴漏现象。
安全施工隐患:
3. 一区,竖向钢筋作业时防护栏杆缺失;或者施工人员未系安全带;
4. 600m2顶板气焊现场缺少灭火器材;
5. 一区首层北侧临边防护不到位。
绿色施工隐患不符合《北京市建筑施工现场安全标准化手册》(京建施〔2008〕186号)“八、现场文明施工”中“(六)环境保护”和《绿色施工管理规程》第5.6.2条的规定。
安全施工隐患不符合《北京市建筑施工现场安全标准化手册》(京建施〔2008〕186号)“九、现场安全防护 (一)脚手架”和“(三)‘三宝’、‘四口’及临边防护”中的规定。
根据8月31日签订的《绿色文明工地责任书》和总包单位安全保证体系的相关规定,要求你部立即督促相关单位进行整改,坚决执行安全措施没有到位前,不得进行施工的国家规定。

[ 本帖最后由 tjhe1026 于 2011-9-22 09:08 编辑 ]
回复
mohawk
2011年09月22日 12:42:30
17楼
都复制了,很好的案例。施工单位的人要打架了!
回复
tjhe1026
2011年09月23日 08:17:19
18楼
【案例17】
事由:坡道出入口处基槽未按照承诺时间回填,边坡存在失稳坍塌的危险。
内容: 7月13日监理例会上,监理工程师提出意见:“汽车坡道出入口处土方工程施工时,围挡基础开裂。总包要高度重视,采取措施,消除隐患,避免倾覆事故”。15日安全联检时,监理工程师再次指示:由于边坡临时支撑体系是建在松软土体上,极不稳定,因此需要立即在坡脚堆土,或者回填,防止已经开裂的墙体和边坡坍塌。
你单位工程部技术员承诺:已经安排今夜(15日)进行(基槽)换土、回填。
16日上午检查,基槽没有回填。
由于你部没有按照承诺时间回填,致使边坡始终处于失稳坍塌的危险中,因此要求17日前完成基槽回填,彻底消除工程隐患;并按照规定进行回复。
附照片二张。
回复
tjhe1026
2011年09月23日 08:20:47
19楼
【案例18】——(这是一则《暂停施工令》的内容)
致北京某工程项目经理部 (施工单位):
由于安全、文明施工存在(1)7米平台没有临边防护;(2)北部道路泥泞;(3)材料码放乱;(4)架子工操作未持证;(5)个别电焊机没有防触电保护器;(6)宿舍脏、乱;(7)宿舍内有做饭现象,等问题,被政府主管部门下令“停工整改”原因,现通知你方必须于2011年8月10日12:00时起,对本工程的 地上部位(工序)实施暂停施工,并按下述要求做好各项工作:
1. 按照政府主管部门的要求立即组织力量整改;
2. 基坑深度超过5米的,必须编制专项施工安全技术方案,并组织专家论证。;
3. 造成暂停施工的因素消除后,及时报监理部复查确认后方可复工。
回复
tjhe1026
2011年09月23日 08:28:19
20楼
【案例19】
事由:对钢结构焊接质量问题的处理意见
内容:IRW4轴钢柱与圆管柱连接梁两侧焊口存在的质量问题有:(1)焊前修整时,未按图纸要求开坡口;(2)焊后焊角高度和宽度未达到验收规范的标准。
要求总包督促分包单位进行返工,将焊缝刨开,按照设计图纸要求开坡口并打磨,经隐蔽部位验收后重新施焊。完成后报监理工程师验收。
回复
tjhe1026
2011年09月24日 09:04:26
21楼
给出一则考察报告的范本。
【案例20】
考察加铝(天津)铝合金产品有限公司报告
时间:2011-5-18; 地点:天津空港经济区
接待人员:杨某(加铝[天津]铝合金产品有限公司区域销售经理)
考察人员,建设单位:田经理(财务总监),刘某,彭某;
监理单位:何某;
总包单位:张某,陈某。
考察内容:
2009年,隶属于力拓加铝集团的加铝电缆(ALCAN)在天津空港区设立了第一家独资生产基地——加铝(天津)铝合金产品有限公司。项目投资6000万美元;占地总面积14万m2;2009年第二季度,一期两条生产线投入生产,向国内提供包括住宅、商业、公共建筑和工业项目等应用的《世德合金@》电力电缆。在北京地区使用该厂产品的有:五棵松体育馆,太平洋百货,总参二部办公楼……数十家单位。
目前工厂开工率不到50%。参观时,仅有一条生产线开工。
工厂有职员170余人,包括5名外方管理人员。厂长是瑞典人。设备调试和维修主要由外方人员负责。
电缆所需原料均从国外进口。
加铝(天津)铝合金产品有限公司会同中国建筑标准设计研究院编制了行业标准(10CD106)《铝合金电缆敷设与安装图集》。
厂方介绍:世德合金@电缆相对于铜芯电缆,具备性能稳定、易于安装及环保等特性。在相同载流量的情况下,阻燃铠装五芯240(mm2截面积,以下不再说明)铝合金缆比同类型的150铜缆轻50%左右;弯曲半径小35%以上;可以不用桥架、穿管等方式敷设,直接明敷在墙面或者空间。
在实地参观时,大家一致认为:敷设方式灵活、简便,可以为业主节省总体安装费用。
由于铝合金电缆与铜制品直接连接会产生电化学反应,对连接点造成腐蚀,因此需要采用铜-铝接头。出于对国内产品良莠不齐的顾虑,厂家建议采用法国产的配套铜-铝接头。
工厂管理制度齐全,严格。生产车间宽敞、明亮、整洁。突出感觉:人性化管理有特色,如:参观人员必须戴安全帽、穿带有明显标志的防护背心、戴耳塞和护目镜。又如,中午外方管理人员和参观人员与职员一样,到专用餐厅就餐。中餐标准:20元/人;每人一个煎蛋,两个肉丸,一个煮鸡蛋,一份土豆片,一份芹菜,一片黄金瓜;主食有米饭、馒头、花卷、玉米糕;水果沙拉、小菜、小米粥等随便取用。
通过考察,监理认为:加铝电缆产品成熟;技术参数真实、无误;安装图集已经成为行业标准,达到了验收要求;安装简便,有利于施工;防止与铜制品接触产生腐蚀的措施成熟;能够满足必须进行的电缆进场复试要求。
结论:如果电缆价格合适,综合安装费用有所降低,加铝电缆可以在本工程中使用。