监理工作案例
tjhe1026
tjhe1026 Lv.11
2011年09月18日 16:59:22
来自于工程监理
只看楼主

抽出一点时间,在此开一个《监理工作案例》专贴。抛砖引玉。本帖杜绝虚伪的赞美灌水贴、虚假的感谢贴、无病呻吟的空洞贴,如有相似案例,尽可以补充之。版主一定尽心为之点评。 案例分为来自甲方的风险,来自施工单位的风险,来自监理内部的风险,来自政府方面的风险,来自设计方面的风险。 希望对监理人有借鉴、有启发、有帮助。【案例1】事由:碗扣件脚手架构件《检验报告》不真实内容: 经向河北省建筑扣件产品质量监督检验站核实,编号为“冀检(扣件)字(2009)第20170号”的《检验报告》存在如下问题

抽出一点时间,在此开一个《监理工作案例》专贴。抛砖引玉。本帖杜绝虚伪的赞美灌水贴、虚假的感谢贴、无病呻吟的空洞贴,如有相似案例,尽可以补充之。版主一定尽心为之点评。
案例分为来自甲方的风险,来自施工单位的风险,来自监理内部的风险,来自政府方面的风险,来自设计方面的风险。
希望对监理人有借鉴、有启发、有帮助。
【案例1】事由:碗扣件脚手架构件《检验报告》不真实
内容: 经向河北省建筑扣件产品质量监督检验站核实,编号为“冀检(扣件)字(2009)第20170号”的《检验报告》存在如下问题
1. “第20170号”不存在;
2. 2009年7月份,该检验站没有出具过这类报告;
3. “批准人周××”已经在7月份之前调走,不会在“批准”栏签字了。
检验站工作人员明确:此份报告是假的!
河北省建筑扣件产品质量监督检验站的联系电话:0317-5306360
因此,责成你部对正在使用的碗扣件脚手架构件:
(1)立即停止使用!
(2)立即按照《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008)第3.4条的规定进行检验。检验合格后,方能继续使用;
或者(3)全部退场,更换合格产品。
要求6月11日前将整改情况书面回复项目监理部。
免费打赏
tjhe1026
2011年09月24日 09:11:38
22楼
这份资料是《监理年度工作计划》。
【案例21】
某工程2011年监理部工作计划
一、监理部2010年度合同任务情况
某工程监理合同期限:2009年7月27日——2011年6月30日。监理工作规模:工程建设用地面积18821.83平方米,总建筑面积65000平方米,总投资40000万元。监理费合同额为390万元。
项目监理费2009年度收回了78万元;2010年回收了165万元。2011年应回收资金132万元。余15万,工程竣工一年后收回。
二、2011年工程进度计划安排
3月初复工。进行二次结构施工和设备管道安装。
7月,钢外壳封顶。各专业设备开始进场安装、调试。
8月,开始幕墙工程。
10月,开始精装修工程和小市政工程。
三、监理部人员产值计划完成情况
公司在承揽本工程监理业务时,已经确定重在树立公司形象、创造新的业绩和培养人材的目标,因此工程监理取费极低,无法实现人均年产值15万元目标。按照定编12.5人计算,可以实现人均年产值13.2万元。
预计项目在2012年5月竣工,因此争取在6月30日前完成监理合同续签工作。监理取费额争取不低于原合同标准。
在完成续签合同、且取费不低于原合同情况下,2011年监理费可收回170万元左右。
2010年监理费回收计划 (略)
四、监理部人员计划调配工作情况(略)
五、项目监理管理工作计划:
1、项目监理工作的指导思想
安全第一、质量第一、强化验收、过程控制。
2、项目监理管理的工作原则
遵纪守法,公开,公平,公正,诚信
3、落实监理人执业基本工作原则,打造良好企业形象。
3.1严格遵守职业道德;严格执行法律、法规、强制性标准、设计文件;严格信守合同。
3.2加强业务学习,不断提高监理水平,为科学监理打造坚实基础。
3.3吸取教训,提高责任心,改进工作方法,把住验收关。
3.4加强现场协调工作,坚决落实施工现场“总包责任制”。
3. 5实行专职安全监理工程师与全员参与安全监理相结合的工作制。配合建设单位、督促施工单位实现安全生产。
3.6根据本工程的特殊性,探索研究关键技术和工程难题,完成相应的论文编写。
3.7 根据公司的安排,搞好人才培养。
4、强化监理制度,树立监理人的形象。
4.1 周一上午10:00,召开监理部内部工作会议。会议内容:各监理工程师汇报上周本专业包括进度、质量、安全在内的施工和监理工作情况,提出需要总监解决的问题;相互之间进行经验、教训交流;总监对每个人的工作进行讲评,提出要求,布置本周工作。
4.2周二早上9:00召开监理例会。周五前,将监理例会纪要下发建设方、施工方。
4.3周四9:00,由安全监理工程师牵头,专业监理工程师参加,组织施工单位、建设单位进行安全联合检查;形成检查纪要,对查出的隐患督促施工单位进行整改。
下周一,由总包单位检查整改落实情况。
4.4 必要时,采用《安全监理工作专题报告》形式向当地行政主管部门报告。
六、监理部年度工作目标
1、工程安全目标:杜绝死人和重伤事故
2、工程质量目标:合格
3、绩效考核目标:公司优秀项目监理部
4、业绩经济目标:努力实现人均年产值13.5万元目标
七、监理安全风险评估
(一)风险构成
1、外部风险
1.1 总包质量保证体系不完整,现场管理人员不足、人员素质不高,现场安全经费投入不足,造成对工程质量和施工安全控制力度差。
1.2 由于设计人员素质不高、设计团队内部因素,造成设计不交圈,以及建设功能不能冻结,造成设计滞后,等等原因,形成了“三边”工程。
1.3 由于建设方资金不充足,造成工程款支付滞后、困难。
1.4 因为施工场地狭小,群塔吊运,需要利用在施结构区做临时建筑材料的存放、周转场地,因此存在高空坠物、临边、洞口、物体打击等多种风险。
2、内部风险
2.1 自身业务水平、政策水平低,出现摆不正监理位置,或者过多、过深地干预施工活动;或者放弃监理责任,任由施工方摆布等现象。
2.2 与施工单位有利益关系,被利用,做出不利于监理方、建设方利益的事情。
(二)针对风险采取的对策和防范措施
1. 严格按照2010年市住建委【111号】文的规定,督促施工单位完善质量保证体系和安全生产管理体系。
2. 加大监理现场的巡视检查频度和力度,检查施工单位安保体系的落实情况,重点:进场人员的安全教育工作,安全防范设施,专职安全员到岗履职,特殊工种持证上岗,大型机械(包括塔吊)运行情况,防火,临电。
3.建立现场安全预警、应急机制,依据安全监理方案,完善全员安全管理机制。
督促建设单位、施工单位完善现场安全预警、应急管理机制,要求主要责任人到岗履职,各种设备、设施完好。

某监理公司工程项目监理部
2011年2月12日
回复
tjhe1026
2011年09月24日 22:07:29
23楼
【案例22】
事由:10层轻集料垫层施工质量差
内容: 10层/-走廊部位轻集料垫层施工出现严重质量问题:
1. 表面凸凹不平,平整度偏差超过10mm ;
2. 部分骨料呈脱离状态;
3. 局部起灰(砂)严重;
4. 局部结构松散。
依据《房屋修缮工程施工质量验收规程》(DB11/509-2007)11.42.11,11.42.12;《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)4.8.7;
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)8.1.1,8.2等规定,要求贵部立即组织返工,重新进行垫层施工!
回复
tjhe1026
2011年09月24日 22:11:11
24楼
下面这个《工作联系单》是发给甲方的。
【案例23】
事由:对《9月30日施工现场进度说明》的监理意见
内容:施工单位申报的施工进度基本属实。对卫生间瓷砖粘贴、石材铺装和吊顶封板等工序工期滞后涉及施工单位的因素有:
1. 投入的人力不足。许多能够施工的作业面没有人施工;
2. 施工质量不稳定,返工造成工期拖期。如:没有认真选材,使用了有瑕疵的材料;工人技术不熟练;按照甲方指令打乱施工工序后的成品保护措施缺失;
3. 施工单位技术力量不强。典型的例子: 5、7层,由于施工前未复核楼地面标高,卫生间地砖铺装后将高出走廊地面2cm以上,不得不返工,重新进行基层施工,因此延误工期6天以上(考核时间:10月7日)。
4. 专业施工单位配合不好。如:甲方指定的VRV空调施工单位,进度拖期,影响了清洁间以及所有需要安装大金空调的房间装修;
5. 受部分施工材料质量不好的影响,其中以石材质量不稳定最突出。9.25退场了一批石材。“十·一”假期期间,装修公司查出进场石材的2/3不合格,拒收。
至于涉及施工单位以外的影响因素包括:设计变更和滞后,甲方需求没有确定,甲指施工单位没有及时进场,厂家提供的产品与设计图纸不一致,等等。
回复
tjhe1026
2011年09月24日 22:13:42
25楼
【案例24】
事由:装饰装修用材料进场报验程序
内容:根据前期装饰装修用材料暴露出的问题,监理项目部决定改进物资进场的报验程序。
1. 无论甲供还是乙供装饰装修材料,由使用单位组织验收、保管。验收合格后,向总包单位进行报验;
2. 总包单位核验无误,将书面资料报监理工程师A处核验。
3. 监理工程师对书面资料的有效性、完整性、真实性进行核实,并对实物进行抽检。
经过监理工程师签认的材料,可以用于工程。
4. 见证取样内容和程序不变。
5. A不在现场时,由B负责装饰装修的物资进场报验监理审签工作。
6. 暖通、电气、弱电、空调与通风等各专业,按照原报验程序不做变动。
回复
tjhe1026
2011年09月24日 22:15:29
26楼
【案例25】
事由:B1层电话间隔墙贯通龙骨未装支撑卡
内容: B1层电话间轴附近隔墙5道贯通龙骨中有4道没有安装支撑卡,形成质量隐患。岩棉填塞工序已经完成,正在封石膏板。监理工程师立即通知该标段项目经理到现场核实后,下令拆除已经封好的石膏板,补装支撑卡。随后通知总包单位质检员:整改合格后,可以继续进行封板施工。
要求贵单位通过这件事情,举一反三,在赶工期期间,加大质量控制力度,各级管理、质检和技术等等人员要增加现场巡视时间和次数,对质量隐患(问题)能够及时发现,及时处理。
回复
tjhe1026
2011年09月26日 12:24:31
27楼
【案例26】这是2011.9.26刚刚形成的一份安全监理联系单。
事由:物料提升机和施工升降机未经验收禁止使用
内容:《北京市建筑工程起重机械监督管理规定》第二十条:“起重机械安装完毕后,……使用承租的起重机械,由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收,并填写相应的验收记录,相关责任人签字。验收合格后的方可使用。
“对验收合格的起重机械,施工总承包单位应按《建设工程施工现场安全资料管理规程》的要求,填写《施工现场起重机械验收核查表》(表AQ-B2-3),报项目监理部对验收程序进行核验后方可使用。”
1200㎡演播厅的物料提升机(包括运输平台)和主楼的施工电梯尚未经项目监理部核验就投入使用,不符合上述规定。
要求总包单位采取措施,严格执行国家规定,制止相关单位的违章违规行为,确保施工安全!
回复
tjhe1026
2011年09月27日 12:14:07
28楼
【案例27】
事由:规划市区范围内的施工现场应采用预拌砂浆
内容:《绿色施工管理规程》强制条文“5.1.8 规划市区范围内的施工现场……应采用预拌砂浆。”
13日上午三方验收混凝土砌块墙体样板时,施工单位使用了现场搅拌砂浆,违反了北京市强制条文,也不符合设计图纸“采用预拌砂浆”的要求。
要求总包单位加强管理,教育施工人员遵纪守法,严格执行国家规定,在二次结构施工中采用预拌砂浆。
回复
tjhe1026
2011年09月27日 12:19:53
29楼
【案例28】
事由:安全隐患整改不力的通报
内容: 9月8监理部针对现场安全隐患发出《AQ工作联系单》(安-082),要求“立即督促相关单位进行整改,确保施工人员的人身安全。”
9月10日安全监理工程师检查整改情况,所列一区地下室作业区存在的安全隐患均未整改

1. 核心筒电梯井道门局部没有与结构焊死;
2. 部分大于25cm的孔洞没有进行可靠封闭;
3. B1层东北侧设备管井大于150cm的孔洞没有搭设临边防护;
4. B2层局部临边防护和密目安全网被拆除后,没有及时恢复。
对安全隐患整改不力、拒不整改的行为提出强烈批评!再次要求立即督促相关单位进行整改,确保施工人员的人身安全。
按照规定,3日内回复整改情况。
回复
tjhe1026
2011年09月27日 12:22:13
30楼
【案例29】
事由:地下室结构回顶存在结构质量安全隐患
内容: 地下室结构后浇带回顶碗扣架支撑体系存在以下问题:
1、自由端规范要求600~700(mm),实测为850~2100(mm)
2、U托规范要求200,实测为250~350;
3、碗扣架底部垫10*10的木方,现场个别部位安装不到位,且有的部位缺少;
4、缺少横向拉杆;
5、应搭设井字架,现场局部采用单排架和单管支撑;
6、在梁板的回顶位置颠倒,且采用拆除顶板模板后回顶。
以上问题都不符合规范要求。
要求总包督促分包单位3日内整改完毕,并将整改结果上报监理部复检。
回复
tjhe1026
2011年09月27日 12:22:28
31楼
【案例29】
事由:关于应急电源和正常电源线槽合用的问题:
内容:由于在8月1日和8月8日两次水电专业协调会,施工单位提出的应急电源和正常电合用同一线槽,且中间不增加隔板的意见。监理工程师不同意,提出根据国家相关规定,不同回路电源的电缆和电线不宜敷设在同一线槽内;如果使用同一线槽,应采取隔离措施。
附录资料:民用建筑电气设计规范JGJ16-2008条文8.10.8“下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上,1、1KV以上和1KV以下的电缆,2、向同一负荷供电的两回路电源电缆,3、应急照明和其他照明回路电源电缆,4、电力和电信电缆,当受条件限制需要安装在同一层桥架上时,应采用隔板隔开”,
8.12.7条“竖井内高压、低压和应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3㎝的距离或采取隔离措施,并且高压线路应设有明显标志。……4、电力和电信电缆,当受条件限制需要安装在同一层桥架上时,应采用隔板隔开”,
8.12.7条“竖井内高压、低压和应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3米的距离或采取隔离措施,并且高压线路应设有明显 标志”。
北京市建筑设计研究院2005年11月编制的(建筑电气专业技术措施)6.2.22条中的5小条。 6.4.4条中的1、两个电源回路不宜同线槽敷设。3、但配电干线与支线、应急配电线路与正常配电线路应分槽敷设,4、双电源供电的两个电源回路不宜同线槽敷设,6.6.4条,低压电源与应急电源的配电干线同竖井内敷设时,应保持大于300㎝的间距,当采用不燃材料制成的隔板加以隔开时,间距应大于150㎝……

[ 本帖最后由 tjhe1026 于 2011-10-4 10:36 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开