抽出一点时间,在此开一个《监理工作案例》专贴。抛砖引玉。本帖杜绝虚伪的赞美灌水贴、虚假的感谢贴、无病呻吟的空洞贴,如有相似案例,尽可以补充之。版主一定尽心为之点评。 案例分为来自甲方的风险,来自施工单位的风险,来自监理内部的风险,来自政府方面的风险,来自设计方面的风险。 希望对监理人有借鉴、有启发、有帮助。【案例1】事由:碗扣件脚手架构件《检验报告》不真实内容: 经向河北省建筑扣件产品质量监督检验站核实,编号为“冀检(扣件)字(2009)第20170号”的《检验报告》存在如下问题

抽出一点时间,在此开一个《监理工作案例》专贴。抛砖引玉。本帖杜绝虚伪的赞美灌水贴、虚假的感谢贴、无病呻吟的空洞贴,如有相似案例,尽可以补充之。版主一定尽心为之点评。
案例分为来自甲方的风险,来自施工单位的风险,来自监理内部的风险,来自政府方面的风险,来自设计方面的风险。
希望对监理人有借鉴、有启发、有帮助。
【案例1】事由:碗扣件脚手架构件《检验报告》不真实
内容: 经向河北省建筑扣件产品质量监督检验站核实,编号为“冀检(扣件)字(2009)第20170号”的《检验报告》存在如下问题
1. “第20170号”不存在;
2. 2009年7月份,该检验站没有出具过这类报告;
3. “批准人周××”已经在7月份之前调走,不会在“批准”栏签字了。
检验站工作人员明确:此份报告是假的!
河北省建筑扣件产品质量监督检验站的联系电话:0317-5306360
因此,责成你部对正在使用的碗扣件脚手架构件:
(1)立即停止使用!
(2)立即按照《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008)第3.4条的规定进行检验。检验合格后,方能继续使用;
或者(3)全部退场,更换合格产品。
要求6月11日前将整改情况书面回复项目监理部。
tjhe1026
2011年09月18日 17:02:05
2楼
【案例2】
事由:禁止使用人工堆积层的土做回填土
内容:3月1日夜间,贵单位在组织北侧汽车坡道开挖时,将和1(地层序号)人工堆积层的土倒入了一区、二区部分肥槽里。
由于该部位土质属于房渣土、粉质粘(粉)土填土(详见《某某中心岩土工程勘察报告》),不符合设计图纸对回填土的要求,也不符合贵单位编制的《回填土施工方案》的要求,已经构成了严重的质量隐患。
依据《 建筑地基基础工程施工质量验收规范》( GB 50202—2002)第 6.3.2条“对填方土料应按设计要求验收后方可填入”的规定,要求贵单位立即停止违规作业,将已经回填的不合格土清除出肥槽!3日内提交整改方案,杜绝此类事情再次发生。
(附相关照片)
回复
tjhe1026
2011年09月18日 17:03:51
3楼
【案例3】 致某某建设工程有限公司项目部 (施工单位):
由于 一区四段四层R22-R23轴域现浇结构圆柱超过尺寸允许偏差,且竖向钢筋有露筋等严重质量缺陷,已经构成质量事故原因,现通知你方必须于 2010年8月31日17:00时起,对本工程的 一区四段在施部位(工序)实施暂停施工,并按下述要求做好整改工作:
1.根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)中第8.3.1条规定,“由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,重新检查验收”;
2. 对在施部位做好成品保护工作,防止新的质量事故发生。
回复
tjhe1026
2011年09月19日 18:25:47
4楼
【案例4】
事由:关于后张法有粘结预应力工程不予验收的意见
内容:10月18日监理例会上,业主方明确要求:“600㎡演播厅预应力梁张拉,要求监理工程师全程旁站;并进行详细记录。”(见会议纪要)
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)中第6.4.3条,要求“ ……对后张法施工,检查见证张拉记录。”(主控项目)
10月21日夜间进行的后张法有粘结预应力施工,存在以下问题:
1. 施工单位在没有监理人员进行见证情况下,擅自组织施工。既不符合业主方的要求,也违反了国家验收规范规定。因此监理部不能保证施工质量达到合格标准。
2. 施工前必须的检查工作,如预应力筋张拉机具设备及仪表的配套标定和配套使用情况;预应力筋用锚具、夹具和连接器的外观;孔道灌浆用水泥和外加剂性质,等等没有进行(详见 GB 50204—2002相关条款),致使监理部无法判断施工活动的合法性,真实性;
3. 由于施工方案里没有夜间张拉内容,因此施工单位的行为构成了违章。
基于以上理由,监理部决定对后张法有粘结预应力工程不予验收。
回复
tjhe1026
2011年09月19日 18:32:28
5楼
【案例5】
事由:停止北京金隅混凝土有限公司预拌混凝土供应商的资格
内容:近期,连续发生了数起混凝土浇筑质量事故:
3月10日,二区三段B1层核心筒墙体浇筑,出现了预拌混凝土缓凝,48小时后拆模板时出现不同程度粘模;
3月25日,二区二段B1层顶板浇筑,车号C3117混凝土罐车5:18出站; 9:05才到达现场。在途时间超过了《预拌混凝土质量管理规程》(DB 11/385-2006)中相关规定(详见3月25日《工作联系单》066);
3月30日二区三段B1层顶板浇筑,《预拌混凝土运输单》缺少第18车的单据,却出现了两个第20车的单据。且第18~23车的混凝土出现不同程度的泌水、和易性不好、坍落度不稳定等质量问题(详见3月31日《工作联系单》070)。
另外,2009年11月20日,项目监理部已经就相同的混凝土质量问题发过《监理通知》006号。
为了保证后续混凝土施工质量,再次要求你单位:
立即停止北京金隅混凝土有限公司预拌混凝土供应商的资格!
回复
tjhe1026
2011年09月20日 15:12:38
6楼
【案例6】
事由:针对主楼卫生间用预制板质量隐患的处理意见
内容: 据现场施工人员介绍:现场加工制做主楼卫生间用预制板的配比为水泥:砂子:石子=1:2:2。
存在的问题有:
1.配比是否满足混凝土的设计强度?
2. 配比采用的是体积比还是重量比?不清楚。由于现场未见计量器具,因此可以
认为现场人员采用的是重量比。
3. 水灰比是多少?不清楚。现场观察,搅拌好的混凝土出现泌水。
4. 石子大小不匀,有泥沙。
由于分包单位没有严格按照施工工艺、施工方案、设计图纸、验收规范等等组织施工,造成的质量隐患显而易见,因此要求总包单位采取坚决措施,督促分包单位增加同条件试块留置批次,每盘混凝土都要留置。一旦试压不合格,该批次的预制板全部作废。
回复
tjhe1026
2011年09月20日 15:14:30
7楼
【案例7】
事由:《东、西出口基坑工程施工组织设计方案》需要完善的内容
内容:9月13日收到建设单位送来的《东、西出口基坑工程施工组织设计方案》。由于尚未经过总包单位的审批,因此先将监理人员审核意见向贵部通报。
该施工组织设计方案需要完善的内容有:
1. 人工挖孔作业时防止人员缺氧窒息、有毒有害气体中毒的措施;井壁坍塌时的应急措施;
2. 缺少“对坡顶……沉降进行监测;地表开裂状态(位置、裂宽)的观察;……对各种可能危及支护安全的水害来源进行仔细观察”等强制性条文内容(详见《建筑基坑支护技术规程》DB11/489-2007第6.4.2条)。
3. 遗漏了GB50330-2002第16.2.2条规定的报警值和信息反馈制度。
4. 缺少“土钉墙施工应采取有效的地表排水、内部排水以及基坑排水等措施” 等强制性条文内容(详见《建筑基坑支护技术规程》DB11/489-2007第6.3.6条)。
5. P21,4.1.1计算参数中“弯矩折减系数:1.0”,应为:0.8。
6. 缺少土钉采用抗拉试验检测承载力的质量检测内容(详见《建筑基坑支护技术规程》DB11/489-2007第6.4.1条)。
7. P6,“……地面超载按20kPa考虑”。地面荷载参数选取时,没有考虑施工过程中水泥罐车、地泵和人员上下带来的荷载。
回复
tjhe1026
2011年09月20日 15:16:49
8楼
【案例8】
事由:办公楼塔吊洞口模板支撑体系必须设置水平剪刀撑
内容:办公楼一层R3~2轴3#塔吊拆除后遗留板面洞口部位的混凝土模板支撑体系采用碗扣式钢管脚手架,支撑体系高度超过6m,未按照规定设置水平剪刀撑。见图片。
《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008)第6.2.3条(强制性条文)规定:“当模板支撑架高度大于4.8m时,顶端和底部必须设置水平剪刀撑,中间水平剪刀撑设置间距小于或等于4.8m”。
要求总包督促施工人员按照强制性条文的规定,立即进行整改。经验收合格后,再投入使用。并举一反三,立即检查其它部位的支撑体系是否存在同样问题。
回复
tjhe1026
2011年09月20日 15:18:12
9楼
【案例9】
事由:承包单位认为达到开工条件时应向项目监理部申报《工程动工报审表》
内容:7月13日颁发的《施工许可证》明确:开工日期是2010年6月17日。至今,你部尚未按照国家规定完成相应的工程动工报审手续。
根据《建设工程监理规程》(DBJ 01-41—2002)第4.7条和【京建发〔2010〕111号】文规定,要求你部在8月3日前:
(1)将已经完成报审的包括《施工组织设计》(含主要管理人员和特殊工种资格证明)相关资料,采用《工程动工报审表》的形式报项目监理部审核;
(2)采用《分包单位资质报审表》形式,将分包单位的营业执照、企业资质等级证书、专业许可证、岗位证书、业绩等在内的材料,报项目监理部审核。
注意:采用(DB11/T695-2009)版表式。
回复
tjhe1026
2011年09月20日 15:26:46
10楼
【案例10】
事由:防水材料过期的处理决定
内容:查一区西侧、北侧首层悬挑部位防水收口处修补用的SBS防水材料已经过期(见附图)。
根据《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2002)第4.3.10条的规定,要求:
(1)立即停止使用并拆除已经过期的防水材料;
(2)过期的防水材料立即退场;
(3)或者将过期的防水材料组织见证取样送检。检测合格后才能用于防水施工。
10月11日前,将处理结果书面报告监理部。
回复
tjhe1026
2011年09月20日 15:33:42
11楼
【案例11】
事由:关于二区二段6层核心筒外顶板提前拆模的处理决定
内容:监理工程师巡视过程中发现二区二段6层核心筒外顶板(砼浇筑日期为7月26日)在没有向监理提供顶板砼强度报告及拆模申请情况下,擅自违章拆除了顶板模板和支撑。该部位上方(7层顶板)此时正在进行砼浇筑。
要求施工单位立即将拆除的部位进行支撑回顶,同时提供该部位同条件砼试块强度报告数据,如未达到规定的强度要求,施工单位须立即制订防止结构遭到破坏的措施方案。
要求总包单位必须按照规范要求,提前拆模需向监理部提交砼强度报告及拆模申请,否则相应工序不予验收。
(发文日期:8月2日)