钢构件怎么和浇好的混凝土柱连接(无埋件)
xyc521mf
xyc521mf Lv.2
2011年09月18日 10:42:39
只看楼主

如图,跨度为8m*5.7m,上做平台板,钢构件和混凝土柱采用何种方式连接最为安全?

如图,跨度为8m*5.7m,上做平台板,钢构件和混凝土柱采用何种方式连接最为安全?

未命名.jpg

免费打赏
sinrry
2011年09月20日 13:59:17
12楼
既然没有预埋,当然最好用化学锚栓了,数量规格计算确定。
回复
lucy1009
2011年09月20日 14:38:01
13楼
应该是用化学螺栓,但是要避开混凝土柱的主筋吧,貌似有个叫钢筋扫描仪的东东。
回复
mocunyun
2011年09月21日 10:52:40
14楼
后植预埋件方法施工。部分螺栓采用化学锚栓连接混凝土柱和钢板,钢梁与钢板螺栓连接.
回复
y369770836
2011年09月21日 13:49:18
15楼
如果打穿墙螺栓,截断了墙中的钢筋,那对墙中有没有影响呢?
回复
th81305623
2011年09月21日 22:39:21
16楼
其实这很简单呀,我们长期和加固单位合作,只须来个节点包钢,灌注结构胶锯行了!
做法:在柱与钢梁连接的节点处四周用10mm—20mm厚的钢板包起来,用化学锚栓将其固定,然后再将钢板与柱的接触面灌注结构胶!这不就相当于做了一个预埋件了吗?而且尺寸也不会偏差。

最大跨度有8米,最后用进口化学锚栓,推荐德国“慧鱼”牌的,抗拉试验数据比喜利得的强很多,结构胶用国产的A级胶就行了!
回复