钢构件怎么和浇好的混凝土柱连接(无埋件)
xyc521mf
xyc521mf Lv.2
2011年09月18日 10:42:39
只看楼主

如图,跨度为8m*5.7m,上做平台板,钢构件和混凝土柱采用何种方式连接最为安全?

如图,跨度为8m*5.7m,上做平台板,钢构件和混凝土柱采用何种方式连接最为安全?

未命名.jpg

免费打赏
wanhong_zhang
2011年09月18日 15:14:25
2楼
用Hiliti的螺栓
回复
auduv8
2011年09月18日 20:33:15
3楼
我一般的做法是用化学螺栓或加穿墙钢筋锚固连接板,各位有好的做法可以说一说,学习一下
回复
fengbojiang3000
2011年09月19日 10:27:55
4楼
化学锚栓连接混凝土柱和钢板,钢梁与钢板螺栓连接.
回复
yangnianfeng
2011年09月19日 11:26:58
5楼
要看你平台上的荷载来定喽!若是荷载不大,可以采用植筋种植螺栓,然后连接钢梁、钢板。
若是荷载比较大,估计就难以达到要求了,而且施工会相当麻烦,但可以用电子扫描仪先查出柱主筋的空隙,然后用专业钻孔机钻穿柱子(孔洞直径至少大锚筋直径50mm以上,且锚筋长度不应小于柱截面的4/5),然后将预埋件的锚筋对准钻孔位置,安装完之后再在柱外边孔对钻孔进行灌浆(微膨胀水泥浆),这个办法仅是个人想法,不知道怎么计算,也未计算过,所以仅作为参考意见!请慎用!
不过不管怎么样,计算都会比较麻烦,因为难以准确计算,安全起见,还是多跟建设单位沟通,尽可能重做。

[ 本帖最后由 yangnianfeng 于 2011-9-19 11:29 编辑 ]
回复
xuchenggong1987
2011年09月19日 11:46:31
6楼
预埋螺栓可以的,这样比较方便!不过要经过验算,设计院决定
回复
楚狂007
2011年09月19日 11:48:46
7楼
荷载太大了什么都不好使,还是预埋件可靠
回复
kongafanwei
2011年09月19日 14:59:15
8楼
同意,采用预埋件的形式比较好!!
回复
非主流结构小师
2011年09月19日 20:30:02
9楼
打化学锚栓.............
回复
zwy_p2
2011年09月19日 22:40:05
10楼
混凝土预埋件!
回复
weiailiuluo
2011年09月20日 11:00:46
11楼
回复

相关推荐