空调机房内水泵流量与管径
yangzhu_bella
2011年09月17日 18:59:25
来自于中央空调
只看楼主

各位朋友,初来乍到,想请教一下,我现在有一项目,4台250kW的室外机,需要计算出水泵流量和管路管径,求赐教~~~~急急急

各位朋友,初来乍到,想请教一下,我现在有一项目,4台250kW的室外机,需要计算出水泵流量和管路管径,求赐教~~~~急急急
免费打赏
yangzhu_bella
2011年09月17日 19:19:37
2楼
都去吃饭啦??怎么没人回答??
回复
yangzhu_bella
2011年09月17日 19:34:23
3楼
使用3台水泵用不用乘个系数,室外机的额定流量是12.7L/S, 12.7*4/3*60=1016L/MIN,并联的情况下水泵流量用乘系数吗?
回复
怕娃落地
2013年09月12日 18:40:44
4楼
1.冷冻水泵流量及扬程:
①流量:根据公式就可以计算→冷冻水流量=蒸发器流量/温差/1.163,计算出的流量数据1.1~1.2系数(也可以不选择增大系数)=冷冻水泵的流量(需注意蒸发器流量单位为:m3/h)。
②扬程:根据该系统几方面的因素计算扬程→制冷机组蒸发器水阻力;末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力;回水过滤器阻力;分水器、集水器水阻力;制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失(注:如果采用二次泵需注意,一次侧、二次侧的扬程问题)。
2.冷却水泵流量及扬程:
①根据公式就可以计算→冷却水流量=冷凝器流量/温差/1.163,计算出的流量数据1.1~1.2系数=冷冻水泵的流量(需注意冷凝器流量单位为:m3/h)。
②扬程:根据该系统几方面的因素计算扬程→制冷机组冷凝器水阻力;冷却塔喷头喷水压力;冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差;回水过滤器阻力;制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失。
③冷却塔水流量=冷却水流量X1.1~1.2倍的系数,实际冷却塔的流量=冷却塔水流量X1.2~1.3倍的系数(一般不取,已能满足系统要求)。
回复

相关推荐

APP内打开