目前有个油泵,55KW,由于条件限制需要为它单独配变压器。请问各位这时变压器该怎么选啊?我用直接启动!
目前有个油泵,55KW,由于条件限制需要为它单独配变压器。请问各位这时变压器该怎么选啊?我用直接启动!
2楼
首先问你的油泵应该是频繁启动的吧!
1:电机启动要考虑压降,以接近于变压器出线端的压降。
U=(K*S1+S2/Stn)Ut
U=电机启动时变压器出线端电压降百分数 S1=电机容量
K=电机启动倍数 /4~7IN S2=变压器带其他负荷 Stn=变压器额定容量 Ut=变压器短路百分数
2:选250KVA就OK!
回复