10kV配电网,经消弧线圈接地运行,有接地变压器。如果在运行中,连接接地变的位置有一相断线,比如A相断线,此时A相电压没有加到接地变,只有B相和C相电压,请问此时接地变中性点会产生什么样的电压呢?如何计算的?

10kV配电网,经消弧线圈接地运行,有接地变压器。如果在运行中,连接接地变的位置有一相断线,比如A相断线,此时A相电压没有加到接地变,只有B相和C相电压,请问此时接地变中性点会产生什么样的电压呢?如何计算的?
免费打赏
lhdlgmz
2006年07月05日 17:56:08
2楼
中性对地电压应该与断熔丝前一样。
回复
zhang_linli
2006年07月06日 09:24:14
3楼
楼上的能不能详细说说啊!?
回复
lhdlgmz
2006年07月06日 10:06:58
4楼
A相熔断器断开后此变压器成一台接于BC相反单相变压器,原来的中性点成了中点。
回复
jian_72
2006年07月06日 10:35:22
5楼
建议:查看《特种变压器理论与设计》,里边有很详细的解释。
回复